看板 Audiophile 關於我們 聯絡資訊
屬性框忘了設 抱歉 如題 剛換壁插 然後在測試時 金屬外殼和火線的電位差有110 怕水線跟金屬外殼共接 這會有什麼安全疑慮嗎? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.130.218.252 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Audiophile/M.1630231362.A.8AB.html ※ 編輯: utmsb (220.130.218.252 臺灣), 08/29/2021 18:05:47 ※ 編輯: utmsb (220.130.218.252 臺灣), 08/29/2021 18:06:12 ※ 編輯: utmsb (220.130.218.252 臺灣), 08/29/2021 18:10:23
chiyoda: 金屬外殼不是相當於地線嗎,正常 08/29 19:45
chiyoda: 怕的話用歐姆檔測電阻,水線和外殼的,接通會接近零歐姆 08/29 19:47
s883355: 上面的方法要把插頭拔掉喔 08/29 20:36
JasonChou007: 與接地短的原因: 10/10 00:36
JasonChou007: 壁插金屬外蓋因為通常會用金屬螺絲跟壁插內盒鎖一 10/10 00:36
JasonChou007: 起,等於這兩者會短路。再來,壁插內盒在蓋房子的 10/10 00:36
JasonChou007: 時候,可能跟房子的鋼筋短路。然後房子若是20年前 10/10 00:36
JasonChou007: 蓋的,鋼筋可能會跟總開關箱內的接地短路。若房子 10/10 00:36
JasonChou007: 是最近幾年蓋的,總開關箱內的接地也剛好沒有跟鋼 10/10 00:36
JasonChou007: 筋短路,那壁插金屬外蓋就不會跟接地短路了。 10/10 00:36
JasonChou007: 電壓差: 10/10 00:36
JasonChou007: 舊房子中性線跟接地線可能是互相短路的,若是這樣 10/10 00:36
JasonChou007: ,火線同時跟接地線、中性線的電壓差則都是110V。 10/10 00:36
JasonChou007: 若是新房子,中性線跟接地正常不會有短路情況,假 10/10 00:36
JasonChou007: 設中性線跟接地電壓差0.2V,火線跟中性線電壓差11 10/10 00:36
JasonChou007: 0V,那火線跟接地線的電壓差可能就會是110.2V。 10/10 00:36
JasonChou007: 避免金屬蓋板跟接地短路的方法: 10/10 00:36
JasonChou007: 假設壁插外蓋是因為螺絲而跟接地短路,那解決方法 10/10 00:36
JasonChou007: 就是在螺絲跟外蓋用絕緣的墊圈隔離,或者買塑膠螺 10/10 00:36
JasonChou007: 絲來鎖。 10/10 00:36
JasonChou007: 不過,外蓋拆掉後,有很多插座都是卡在金屬板上, 10/10 00:36
JasonChou007: 金屬板也是用金屬螺絲鎖緊。若外蓋跟此金屬板有接 10/10 00:36
JasonChou007: 觸到,仍有跟接地短路的情況,則仍需想辦法讓外蓋 10/10 00:36
JasonChou007: 不要接觸到此金屬板(加入可絕緣的物質來隔開外蓋與 10/10 00:36
JasonChou007: 金屬板)。 10/10 00:36