推 milk7054: 用愛發電,台電不要藏電了 07/26 15:52
→ yzfr6: 請郎姑來評評理 07/26 16:08
→ garrson: 最後一段寫,雙方已確認是合庫的問題...公說公有理?? 07/26 16:19
噓 horusli: 停電原因為該行自備不斷電系統(UPS)故障所致 07/26 17:02
推 hakkiene: ups到時間就該更換了 不是等到壞掉才換 07/26 22:03
推 qxxrbull: 因為有些Online UPS並非是真正的Online UPS,一定要經過 07/26 23:32
→ qxxrbull: 電池! 07/26 23:32
→ qxxrbull: 因為電池的DC電壓比較穩定,有些Online UPS沒有足夠大的 07/26 23:32
→ qxxrbull: 充放電係數來緩衝突波。 補充:Online interactive UPS並 07/26 23:32
→ qxxrbull: 非Online UPS 有些Online UPS為了安全還會Double Conve 07/26 23:32
→ qxxrbull: rsion!! 07/26 23:32
推 a07051226: 銀行省錢?還是覺得做做樣子反正斷電不會斷我家? 07/26 23:35
推 evanhu: 不懂!沒斷電UPS會啟動嗎? 07/28 14:36
推 IanLi: 在線式的沒停電也是會過UPS電路 若UPS故障就會受影響 07/29 13:11
→ flypenguin: 機房都是用 ONLINE 式的,確保電壓穩定。 07/31 16:25
→ flypenguin: 跟一般離線式斷電才啟動不一樣。 07/31 16:27