看板 Bank_Service 關於我們 聯絡資訊
來源網址: http://m.ltn.com.tw/news/business/breakingnews/2143480 內文 2017-07-26 13:18 今天上午受到台電瞬間停電的影響,合作金庫網路銀行當機。圖為銀行內部作業情況。( 記者盧冠誠攝) 〔記者盧冠誠、黃佩君/台北報導〕合作金庫銀行位於台北市信義路四段的資訊部,今天 上午受到台電瞬間停電的影響,造成網路銀行當機,臨櫃目前也只能辦理人工存款,不能 提錢,合庫在搶修並重設密碼中。直到下午1點40分,陸續開機,並回復正常作業中。 今早合庫無預警停電,很多民眾無法臨櫃提款,結果無法作業,紛紛破口大罵離開。 對此台電表示,經確認饋線正常供電,並無跳電,應是該行自備不斷電系統(UPS)故障 所致。 台電表示,經確認台電供應該行資訊部所在地的線路臥龍第77號饋線,今日正常供電、並 無瞬間跳電情形。台電也已與合庫聯繫確認,停電原因為該行自備不斷電系統(UPS)故 障所致。 (14:25更新) 心得 台電與合庫公說公有理,婆說婆有理,讓我們繼續看下去 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.82.63.204 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Bank_Service/M.1501055493.A.7AF.html
milk7054: 用愛發電,台電不要藏電了 07/26 15:52
yzfr6: 請郎姑來評評理 07/26 16:08
garrson: 最後一段寫,雙方已確認是合庫的問題...公說公有理?? 07/26 16:19
horusli: 停電原因為該行自備不斷電系統(UPS)故障所致 07/26 17:02
hakkiene: ups到時間就該更換了 不是等到壞掉才換 07/26 22:03
qxxrbull: 因為有些Online UPS並非是真正的Online UPS,一定要經過 07/26 23:32
qxxrbull: 電池! 07/26 23:32
qxxrbull: 因為電池的DC電壓比較穩定,有些Online UPS沒有足夠大的 07/26 23:32
qxxrbull: 充放電係數來緩衝突波。 補充:Online interactive UPS並 07/26 23:32
qxxrbull: 非Online UPS 有些Online UPS為了安全還會Double Conve 07/26 23:32
qxxrbull: rsion!! 07/26 23:32
a07051226: 銀行省錢?還是覺得做做樣子反正斷電不會斷我家? 07/26 23:35
evanhu: 不懂!沒斷電UPS會啟動嗎? 07/28 14:36
IanLi: 在線式的沒停電也是會過UPS電路 若UPS故障就會受影響 07/29 13:11
flypenguin: 機房都是用 ONLINE 式的,確保電壓穩定。 07/31 16:25
flypenguin: 跟一般離線式斷電才啟動不一樣。 07/31 16:27