推 tomsawyer: 1.+1 11/20 17:07
推 haleytll: 1 11/20 17:11
推 kaihsun: 1 11/20 17:36
推 chuegou: 1 11/20 19:47
→ asdfghjklasd: 把資訊插座拔起,銅線撥出對絞+電火布?????? 11/20 20:56
→ asdfghjklasd: 那個人教你的? 11/20 20:56
推 tomsawyer: 基本上是可以拉 但是只能用4線了lul 11/20 21:03
推 wezmag: 都已經有一條現成的水線了,重拉不是比較好 11/20 21:24
推 Windcws9Z: 1. or 重拉 11/20 22:02
→ cloud0121: 因為在牆壁中,重拉我無法DIY 其它方式可以 11/20 22:47
推 tomsawyer: 我比較好奇2你想要怎麼做 11/20 22:56
→ bailan: 對絞包膠帶那個,大概某些老觀念水電可能會這樣搞 11/20 22:57
→ Windcws9Z: 網路線是8條線兩兩對絞,你選2是要搞死自己嗎 xD 11/20 23:24
→ asdfghjklasd: 先不管對不對絞問題. 再怎樣也是用cat6 keystone 11/20 23:32
→ asdfghjklasd: 做接線. 銅線佈線標準那時有用電火布接的? 11/20 23:33
→ asdfghjklasd: 用什麼UY 用鍚焊接的我都看過,全都出包 11/20 23:40
推 docsis: 如果你是要當電話線的話 應該可以吧XD 11/21 00:18
→ tomsawyer: 其實我看不懂2在幹嘛 誰可以解釋一下 11/21 00:24
推 wern05: 2只有當電話線可以,要當網路線絕對不會通...2要能通至少 11/21 00:25
→ wern05: 也要夾UY端子吧 11/21 00:25
→ tomsawyer: 反正不是1236四根就可以通了 ?(幹我還是看不懂 11/21 00:31
→ docsis: 不過老實說當電話線我也不喜歡用2 11/21 00:51
→ docsis: 但家裡當初裝潢電話就是這樣弄QQ 11/21 00:51
推 vaper: 要省錢就是1,要品質就是重拉,建商的埋線通常是5e雜牌的 11/21 02:54
推 lianpig5566: 不要笑...我真的看過有中華人員拿網路線剝線後用電火 11/21 08:36
→ lianpig5566: 布對絞 想當然是不會通 所以他又拿個RJ45插座出來了 11/21 08:37
→ lianpig5566: 更正 是RJ11 11/21 08:37
推 waterblue85: 2這想法真的超神奇… 11/21 11:49
推 wern05: 原po如果是要做固定式的櫃子不考慮開一個大一點的維修孔在 11/21 12:29
→ wern05: 原本資訊座位置的正前方嗎? 11/21 12:29
喔 好特別的想法 我等下去現場勘查一下 感謝大大提供很不一樣的想法
→ biglanpa: cat6 e到底是誰家的標準... 11/21 12:32
既然這麼多大神問
2的想法是google時查到複製貼上的 我也不知道可行性
※ 編輯: cloud0121 (1.169.204.100), 11/21/2018 12:54:00
推 wern05: 建議你家裡面的裝潢如果要做固定式不可拆的要叫師傅幫你在 11/21 13:08
→ wern05: 裝潢後會遮到電視/電話/資訊座原孔的正前方開維修孔,不然 11/21 13:08
→ wern05: 日後真的有抽換/加拉線路的需求執行起來會有困難 11/21 13:08
推 l98: 推,樓上建議! 11/21 13:43
推 dapple: 2的話不知道跑不跑的到10M 11/23 12:50
推 wern05: 2的做法我看過90%以上都是直接不會通... 11/23 13:16
→ asdfghjklasd: 10M? 你會不會想太多了,只會up/down 11/23 14:53
推 jeta890119: 2那個就算用豆子夾起來,頂多100M能穩跑,1G會狂掉包 12/02 03:00
→ jeta890119: 到底哪個智障教你網路線可以這樣手工對接阿 12/02 03:00
推 piligo: 2我幹過,100M還用了10年以上,就當做電線接 XD 12/03 12:55
推 piligo: 用豆子才一個接觸點,用對絞互接是只整個接觸面,更穩定 12/03 12:57
→ piligo: ~誤 12/03 12:57