家裡是單層百坪的空間,分享一下我的作法 因為坪數較大又是10多年的裝潢 詢問過其他樓層的經驗也請過很多廠商(水電弱電都請過)評估 都不建議拉暗管 1.暗管空間小,就算拉成功了也拉不了幾條 2.家裡是長方形的空間,弱電箱在其中一端,有很大可能拉不過 3.拉失敗還有高機率影響到原有的電話線 後來因為我要裝的是Unifi,線直接走天花板,找朋友借了電鑽開鑽 總共開了三個孔(數據機端 + AP*2) 因為家裡是吊隱式冷氣,維修孔多,線直接丟上天花板很容易 家裡原本就有ER-X跟網路線,所以只買了AC-LR*2,花了不到1W就搞定 現在家裡無死角,最慢的地方也有50M左右(家裡申請的是100/40) 目前很夠用,嫌慢要擴充也很簡單,借電鑽開鑽再把網路線丟上去即可 不用執著一定要拉暗管 數據機端兩條線上去很好藏,AP端則是被AP蓋住根本看不到孔 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.127.225.174 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Broad_Band/M.1569904706.A.4FE.html ※ 編輯: cstdlib (59.127.225.174 臺灣), 10/01/2019 12:40:19
birdy590: ... 天花板走線根本比暗管還好吧 10/01 12:41
l98: 妳全室都有天花板,又開孔多當然走天花會好很多呀 10/01 13:10
pchxme: 有天花板... 10/01 13:41