推 rafale9108: 是屋內會裝很多台數據機?不然都佈網路線就可以了吧06/21 10:48
是大樓社區,應該是要從外面拉進來的部分?數據機之後應該只會一台,其他用mesh
→ asdfghjklasd: 可以自己做FTTH的樓內線06/21 10:51
目前是這個規劃,但不知道前輩們過去線材購買管道或如何驗證線材品質?
以及後續中華電來裝時光纖接頭安裝他們會協助嗎,感謝:)
※ 編輯: qwer7894 (1.200.35.77 臺灣), 06/21/2022 10:54:32
推 lianpig5566: 大樓的話可以問當地規設是否可幫忙建設06/21 10:56
嗯嗯感謝,我問問看,舊大樓不知道有沒有XD
※ 編輯: qwer7894 (1.200.35.77 臺灣), 06/21/2022 11:06:24
→ rafale9108: 如果只是大樓電信箱到屋內這一段,中華會處理吧 06/21 11:14
嗯嗯因為暫時不會長時間居住,想自己牽線埋,
現在如果要中華電提供線材就要先簽約了QQ
※ 編輯: qwer7894 (1.200.35.77 臺灣), 06/21/2022 11:20:14
→ rafale9108: 擔心明管就先留好暗管給中華未來抽線 06/21 11:15
推 EFERO: 暗管留好 中華從外面拉一條到你弱電箱插小烏龜而已 06/21 11:47
感謝兩位大大的建議,不知道是不是封天花板之類的就不好處理了,
師傅說這個線埋了之後就拉不走,除非把裝潢拆了。其實我也沒有很懂XD
※ 編輯: qwer7894 (1.200.35.77 臺灣), 06/21/2022 11:50:59
→ EFERO: 你室內要自己走光纖中華應該不會理你 也不會幫你接 06/21 11:47
→ EFERO: 他也不可能用你留的光纖施工 不然出問題到底怎麼釐清責任 06/21 11:48
推 okgogogo: 當然可以,他們最愛新社區都拉好了 06/21 11:58
→ okgogogo: 我家都拉好有孔了,來裝的都很高興 06/21 12:00
推 BONTON: 拉好,會幫你做接頭,放心 06/21 12:01
推 rick65134: 中華會好心幫你自己拉的室內光纖做接頭? 06/21 12:48
→ tomsawyer: 你拉一條也不用做頭 來施工的會有熔解設備 06/21 12:49
→ rick65134: 應該是要做光纖熔接或冷接吧 畢竟數據機都是光轉電 06/21 12:49
→ tomsawyer: 中華電不幫自設線做頭 來施工的還是要拉線做頭啊 06/21 12:50
推 rick65134: 另外 光纖不知道能不能撐得住暗管埋線的拉扯? 06/21 12:52
→ rick65134: 若是幫你把光纖接起來 才發現你的光纖是斷的 感覺會囧 06/21 12:54
推 rick65134: 剛剛看一下M01 好像有的中華師傅可以幫你光纖穿暗管 06/21 12:57
感謝樓上5位大大的建議,這樣看起來是中華電信不同地區或不同承辦人有不同做法?@@
推 andrewkuo: 找通訊行幫你拉光纖,順便熔解藍色接頭即可 06/21 13:03
感謝建議,剛剛聯絡到中華電信願意直接協助了,感人^^
推 KuKuoo: 線埋了就拉不走是打算便宜行事不埋管直接埋線嗎不然怎麼 06/21 13:09
→ KuKuoo: 可能拉不走? 06/21 13:09
其實我對工法也不了解,不過剛剛問師傅是說彎曲很多管子很細有40公尺。
→ zxc653499: 配管配好不要用埋的...不然以後障礙也是沒救.. 06/21 13:26
嗯嗯有先套管埋,應該就沒問題了?
推 karus9107: 再多問看看客服吧,我有成功在裝潢時表明未來有意願申 06/21 13:44
→ karus9107: 請光世代,請中華給光纖線讓我們預埋 06/21 13:44
感謝建議,剛剛總算聯絡到願意讓我們預埋的承辦人^^
→ bailan: 用埋的不就變成以後沒後路? 新弄的最好改一下作法吧 06/21 14:13
有先套管,這樣應該可行?
→ asdfghjklasd: 一堆沒設計過FTTH 光纖的,也沒送過審在說中華一定不 06/21 14:19
→ asdfghjklasd: 會怎樣做..也太...... 06/21 14:19
大家多多討論,分享經驗XD
推 sussj: 不是都埋管方便以後穿線嗎,不然線壞了怎麼換 06/21 15:30
這樣說也是,要能抽走才能穿?我再問問水電@@
推 penny31029: 可以找社區小何 06/21 15:39
是不是推錯文了XD
※ 編輯: qwer7894 (1.200.35.77 臺灣), 06/21/2022 16:35:55
→ hensel: 有管就好,光纖這麼好拉 06/21 16:35
不知邊施工中拉跟完工拉差多少,約都簽了只好聽師傅的XD
※ 編輯: qwer7894 (1.200.35.77 臺灣), 06/21/2022 16:42:04
推 linpu: 請水電配一條光纖專用管,不要跟其他線材走一起,水線也順 06/21 16:40
→ linpu: 便放一條,以防自己拉的光纖線無法做頭,樓梯外面光接點通 06/21 16:40
→ linpu: 常為單數樓層,雙數樓層要留意光纖線一定要預留足夠,別只 06/21 16:40
→ linpu: 留到門外沒有光接點弱電箱,就算真的不夠長也還有水線 06/21 16:40
感謝L大專業建議,我研究一下^^
※ 編輯: qwer7894 (1.200.35.77 臺灣), 06/21/2022 16:45:00
→ wolver: PVC管預留好,水線拉好就好了 剩下要裝機時叫中華電信處理 06/21 17:03
→ shunching: 請水電埋一個專用的暗管,請他留水線,方便之後中華拉 06/21 17:12
推 IMDH: 光纖預留管轉折不要太多 角度也不要太大 06/21 19:32
→ hsyumi1026: 真的留管就好,室內網路不需要全部光纖 06/21 22:46
推 salo2006: 當初申請時是從外面的電信箱拉到三樓的弱電箱外包拉的 06/21 22:49