11件遊覽車滅火器不合格 東南、鳳凰上榜
〔記者林惠琴/台北報導〕春節假期,不少民眾會搭遊覽車出遊,但消保處去年十一月隨
機抽樣四十五件遊覽車配置的非新品滅火器,有五件型式不合格、六件噴射性能不合格,
東南旅行社、鳳凰旅遊的用車都名列其中。交通部回應,目前相關遊覽車業者均已完成改
正。
消保處消保官王德明說明,基於成本考量,約八成的遊覽車滅火器為重新填充藥劑再使用
,並非新品,但只要符合規定,仍能發揮滅火功效。
藍星、貴賓滅火器都失效
一輛遊覽車依法要配置兩件滅火器,此次查核卻發現有兩家遊覽車公司抽查的兩件都不合
格,萬一發生意外,整輛車沒有可使用的滅火器。其中一家為「藍星」,一件滅火器不易
取及橡皮管斷裂,一件軟管裂化出現裂口,噴射時藥劑會同時從前方、下方噴出,均無法
正常使用;另一家為「貴賓通運」,則是一件滅火器橡皮管龜裂,一件壓力錶外觀看似正
常,但實際卻已壞掉,按壓根本無法噴射。對此,兩家業者均回應,有定期檢驗、加強把
關。
其餘不合格型態包含藥劑逾期未檢修,或是失壓、藥劑量不足、藥劑量過多等,造成無法
正常噴射的情況。
2家換藥廠商被撤銷執照
此外,消防署科長邱景祥指出,已撤銷兩家情節較重大滅火器換藥廠商執照,包含藥劑量
不足、提供東南旅行社用車的「慶焱」,及壓力錶壞掉無法噴射、提供鳳凰旅遊用車的「
崧逸」。廠商不得再提供相關服務,並要求召回同批滅火器,其餘違規業者則請地方政府
協助改善、再次抽驗。
兩家旅行社都回應說,所有遊覽車都按照正常程序檢查,會了解問題出在那一個環節。
不合格遊覽車已全數改正
交通部強調,對於遊覽車業者配置的滅火器,均有定期查核,檢視數量、有效期限、壓力
指針位置、有無標示使用說明、是否固定妥當等,此次抽檢不合格業者已全數改正完畢。
王德明表示,已請消防署針對非新品滅火器建立抽驗機制,並定期對滅火藥劑更換業者進
行實地查核;同時要求消防設備師(士)於檢修滅火器時,並進行噴射性能的抽樣評鑑,
以利規範。