看板 ChemEng 關於我們 聯絡資訊
請問使用板式熱交換器來製冷,如果2測都是乙二醇水溶液流體,且都是馬達輸送,是否 需要依照原廠安裝指示順逆安裝,(一測上進下出,一測下進上出)才可以達到最佳熱交換 效果。 主要降溫系統是乙二醇水溶液溫度可以到達-15℃ 被降溫的是一個有夾套的反應槽,裡面也是乙二醇水溶液,有buffer tank。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.82.209.31 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/ChemEng/M.1498562923.A.B17.html
airrooco: 是1.34.238.88 06/27 20:50
請問如果都逆逆安裝,效率會打幾則?謝謝 ※ 編輯: banana321 (111.82.209.31), 06/27/2017 21:26:59
YJM1106: 你定義的效率是指什麼? 順流安裝時,即49.214.179.69 06/27 21:46
YJM1106: 使二次側流量很小也達不到需求溫度49.214.179.69 06/27 21:46
YJM1106: 因為溫度分佈曲線根本不能用49.214.179.69 06/27 21:47
大大,不懂你的意思順流安裝,即使2次測流量很小,也達不到需求溫度,因為我們目前 都是逆逆安裝,但 是我看手冊都是說順逆裝,我有問業務,他說逆逆裝,熱傳會不好。 ※ 編輯: banana321 (111.82.209.31), 06/27/2017 21:51:39 ※ 編輯: banana321 (111.82.209.31), 06/27/2017 21:54:45
banana321: 不知道你的意思是不是,曲線太過理想,111.82.209.31 06/27 21:59
banana321: 所以逆逆安裝業無妨???111.82.209.31 06/27 21:59
YJM1106: 不是,是亂裝PHE根本就邊垃圾49.214.179.69 06/27 22:21
我也不知道我們現在設計是這樣,因為我一直覺的很怪,而且現在也不能改管了..... ※ 編輯: banana321 (111.82.209.31), 06/27/2017 22:58:43
banana321: 我要補充一下,現在也是可以熱交換,111.82.209.31 06/27 23:00
banana321: 不過我想如果改回順逆安裝,搞不好熱111.82.209.31 06/27 23:00
banana321: 交換會提升非常多111.82.209.31 06/27 23:00
YJM1106: 流體同向叫順流,否則逆流,沒有在順逆,101.8.210.74 06/28 14:47
YJM1106: 逆逆的啦,哈特利喔XD 101.8.210.74 06/28 14:47
我的意思是一側必須上進下出,一側下進上出。 ※ 編輯: banana321 (111.82.209.31), 06/28/2017 18:18:26
YJM1106: PHE原始設計都是逆流式,任意變更流體流101.8.210.74 06/28 18:54
YJM1106: 向效率當然變差 101.8.210.74 06/28 18:54
謝謝大大指教,就看公司願意改了嗎 ※ 編輯: banana321 (111.82.209.31), 06/28/2017 20:17:56
zames0625: 逆流效率才會大阿 114.32.181.10 06/28 23:50
EMU1000: 逆流較佳吧 123.195.73.224 07/01 21:51
kobe4153837: 跑個模擬就知道了 101.15.169.15 07/07 23:55
timuwtpirt: Countercurrent效率較佳 36.238.91.209 07/15 23:25