大家好,第一次po文,若文章不符版規或是不適合po在本版,我會自d 我是醫院臨床單位,最近新申購第四類毒化物-乙腈,總量4L,使用量每兩個月10mL。 存放及使用地點為一間實驗室,無獨立空調,有一逃生門直接對外,操作處附近電器只有 電腦及儀器,無水無火無其他化學物質。 最近環保局來毒化物輔導稽核,要求我們無論潑灑量多寡,皆需斷電斷空調及緊急疏散整 層樓層,立即打119,成立指揮中心,且不能開逃生門通風(說會污染空氣),緊急應變 包也需放在實驗室「外」(他們說因為實驗室是密閉空間,整間都算熱區) 目前確定環保局是「刻意刁難」,要求我們以「最高規格」處理。因此想請問各位環保局 要求是否合理? 1、乙腈比重比空氣重,會沉在地面附近,空調真的有需要關閉? 2、不能開逃生門通風是否會造成濃度累積反而更危險?4L的乙腈真的會污染空氣?(我 查的資料是環境中本來就存有微量乙腈) 3、假設4L乙腈皆洩漏,若立即覆蓋吸液棉,真的會有火災疑慮需斷電?(SDS是寫混合水 或水蒸氣會易燃,且附近無其他化學物質) 4、平常最易發生潑灑量為10mL,要求我們將防護裝備放到實驗室外不是反而不能立即處 理? 5、在何種情況下需真的要注意火災及中毒危險?(如潑灑量大於多少或是旁邊有火源之 類的?) 謝謝大家的幫忙,我們現在真的孤立無援求助無門,再次謝謝大家!! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.136.189.255 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/ChemEng/M.1521500915.A.813.html
YJM1106: 你就得照指引寫一個SOP出來,然後實際執 49.216.160.241 03/20 12:07
YJM1106: 行時╮(╯▽╰)╭ 49.216.160.241 03/20 12:07
autoppp: 毒化物有相關法規,按照法規即可。 36.234.211.12 03/20 23:21
bluesnow1122: 看SDS怎麼處理阿 114.27.10.9 03/24 23:02
WWJD: 在高雄? 遇到這種專門刁難的你也沒辦法 114.47.71.72 03/29 22:01
WWJD: 我也申請過乙腈 退了又寫寫了又退 搞了一年 114.47.71.72 03/29 22:02
WWJD: 最後改到無法挑剔 高市環保局直接說政治原因 114.47.71.72 03/29 22:03
WWJD: 不給照 完全是亂搞 114.47.71.72 03/29 22:04