看板 ChungLi 關於我們 聯絡資訊
家裡的水管系統很有趣 可能因為配合增建或新設水龍頭 所以水路也改接很多次 家裡是一樓平房 雖然有水塔 有馬達 但是停水的時候 水塔的水會倒流 所以沒辦法蓄水 然後雖然有馬達在系統中 但也沒看他運轉過 所以想找個水電行 把水路重新配過 根據我的觀察 要改的地方都是明管 所以不用敲結構物 不知道有沒有人有推薦的水電行 希望是稍具水路配管知識 而不是一般局部維修的水電工 最重要的是希望 停水的時候 水塔可以發揮蓄水的功能 要不然裝那水塔跟廢物一樣 感恩 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 210.69.128.66 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/ChungLi/M.1594018400.A.532.html
minesuka: 抽水馬達加壓馬達逆止閥裝一裝 07/06 15:01
oblivionman: 我家的管路真的有點複雜 我是念工科的 我自己測試過 07/06 15:30
oblivionman: 但還是無法畫出流路圖 所以才想說乾脆打掉重練 07/06 15:30
choh: 水塔的進水口應該在水塔的上方,這樣水怎麼會倒流呢 07/06 16:04
oblivionman: 這就是神奇的地方啊 所以才要重配管 07/06 16:06
choh: 水塔的進水口在水塔下方,才會倒流,改一下進水口位置就好 07/06 16:07
choh: 進水口在上方,吸不到水,怎麼會導致倒流呢,應該是有地方 07/06 16:08
choh: 漏水了 07/06 16:08
oblivionman: 應該不是倒流 我原文這樣寫不太對 水塔進水口是在上 07/06 16:12
oblivionman: 方沒錯 但是水塔後端出口不知道又串接去那 總之停水 07/06 16:12
oblivionman: 的時候 水會流光QQ 07/06 16:12
choh: 看一下水塔出水口至建築物進水口之間有沒有其他的管路接到 07/06 16:21
choh: 其他地方去,例如共用的水塔 07/06 16:21
libra125760: 奇怪 那這樣你家的水費ok? 07/06 18:22
oblivionman: 水費很正常喔 兩人用每個月250左右 07/06 18:34
tts400: 肯定流掉了 07/07 20:48
sherry26: 推 陳師父 0988727588 可直接加賴 08/22 00:01