看板 Civil 關於我們 聯絡資訊
各位前輩好, 我們這裡工地的基地由基樁設計改為閥式基礎 (約6米深), 由於基地北邊為岩盤,南邊是較軟的砂土層, 我們這裡的長官擔心地基沉陷、傾斜。 已經有向我們長官建議過在地基四周圍埋設傾斜管等, 但他們不接受。 他們希望能夠直接量測到南邊的沉陷量,而且希望觀測誤差小於1mm... 但是目前還在綁1.2m地基的下層板筋而已,就算現在佈置觀測點,之後也會澆置蓋掉。 因為地基是比上部結構來的大, 我天真的想在南邊跟北邊的地基上做一個RC樁到相當地面高程位置, 然後用水準儀來觀測高程,來觀測相對高程差。 想請問一般在建物建造過程中想觀測建物沉陷,一般做法是什麼, 有沒有推薦的大地監測公司? 先感謝各位前輩的回答了。 感謝!! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.227.156.72 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Civil/M.1399601846.A.E8B.html
kimirain2097:問問三聯和台安吧 05/09 10:37
loveviolin:看起來要人工監測、通傑、大域、佳瑞... 05/09 12:46
hohohuang:這麼簡單的事也要外包... 05/09 15:27
shianhong:簡單也給點建議吧 地形有限制 精度要1mm以下 05/09 16:36
fuji3187:儀大工程 05/09 21:22
chachabon:1mm真是狗x不通~~~正常沉陷或儀器~~~就~~gg了~ 05/09 22:18
airlun:我也想知道1mm以下怎麼測?要是有問到還請分享一下 05/09 23:32
kgb922:我也想知道!!! 05/10 00:49
knifechen:1mm也太猛xD 05/10 04:14
wsws4566:長官要一米尼....有廠商的話,麻煩跟我說一下,謝謝 05/10 11:17
slamdown:我們兩棟廠房,鋼骨都架好之後,我拿水平儀一看 05/10 15:34
slamdown:高程差3cm,鋼構廠還說這樣很正常== 05/10 15:35
guestwu:建議你大底版澆置起來再設置監測點,之後隨著電梯井往上引 05/10 21:02
guestwu:至於監測方式有測距經緯儀(固定測站測高程,方便但較不準) 05/10 21:04
guestwu:水準儀(視基地大小,較不方便,測手箱尺手沒經驗一樣不準) 05/10 21:05
guestwu:最後是1mm精度,拿箱尺給你長官看看刻度單位就知道了(~菸) 05/10 21:08
shianhong:在下做測量出身的 我真的也覺得1mm 真*媽的沒sense 而且 05/12 08:46
shianhong:上面的規劃要在建物南邊平均佈置9個觀測點 但是那些區域 05/12 08:48
shianhong:之後都會灌掉阿.. 我才頭痛.. 05/12 08:48
shianhong:所以我才要上版尋問 想說我才粗學淺不知道現在的技術 有 05/12 08:51
orezorez:改用電子式水準儀!或電子式經緯儀~ 05/12 15:24
orezorez:在依照你原本的構想!應該可行 05/12 15:25
shianhong:非常感謝 我再建議看看 因為要多做RC樁 不知道會不會影 05/12 16:57
shianhong:響乘載狀況 如果要穩要做大 大就重 之類的 05/12 16:58
lachtchlee:砂土層(資料太粗糙了)是否沒啥壓密沉陷的顧慮 ? 果如 05/12 23:05
lachtchlee:是 那是否就太小題大作 ? 05/12 23:07
shianhong:我更正一下 南邊土質是介在SC跟SM之間 Loose density 05/13 09:17
shianhong:4<N<10, silty, clayey sand soils (SC-SM) 蠻軟的 05/13 09:18
lachtchlee:幹嘛監測 結論不就蹺蹺板 土力已給出答案了 ! 05/13 13:24
mushroom7219:不管是砂土黏土~必爆無誤 05/17 23:29
mushroom7219:要求監測精度有點小~可以的話的確由專業的比較好 05/17 23:32
wowww: 三聯科技滿厲害的 在3mm以下 04/26 09:04