看板 Civil 關於我們 聯絡資訊
※ 引述《hohohuang (懷念的季節)》之銘言: : ※ 引述《shianhong (●鹽強●)》之銘言: : : 各位前輩好, : : 我們這裡工地的基地由基樁設計改為閥式基礎 (約6米深), : : 由於基地北邊為岩盤,南邊是較軟的砂土層, : : 我們這裡的長官擔心地基沉陷、傾斜。 : : 已經有向我們長官建議過在地基四周圍埋設傾斜管等, : : 但他們不接受。 : : 他們希望能夠直接量測到南邊的沉陷量,而且希望觀測誤差小於1mm... : : 但是目前還在綁1.2m地基的下層板筋而已,就算現在佈置觀測點,之後也會澆置蓋掉。 : : 因為地基是比上部結構來的大, : : 我天真的想在南邊跟北邊的地基上做一個RC樁到相當地面高程位置, : : 然後用水準儀來觀測高程,來觀測相對高程差。 : : 想請問一般在建物建造過程中想觀測建物沉陷,一般做法是什麼, : : 有沒有推薦的大地監測公司? : : 先感謝各位前輩的回答了。 : : 感謝!! : 直接高處用全測站來測 : 依本人經驗,100m內,做的到3mm以內 : 若在底下用水準儀測 : 測相對沉陷是可以比較準,但若要引到上面去就不行了 : 觀測點澆置蓋掉的問題,換新點再測就好了 : (不然你想怎樣? 整個蓋好再測? 你長官能同意你也不用上來問了) : RC樁天真的程度..不下1mm : 勿再提 謝謝您的指教 如果蓋好再測我現在上來問 我蓋好有問題再上來問就好 我經驗少 工地很多工程師又沒人有方法 所以希望上來請教或討論 至於灌掉就灌掉再換新點 如此沉陷量沒辦法累積 今天觀測這點A2 明天觀測這點A2 觀察個兩天然後點被灌掉 相信不會觀察到什麼沉陷量 也許我不懂您 換新點再測就好了 是什麼意思 英明的外國長官們要求誤差1mm內 所以全測站一開始就沒被接受 依本人經驗 用水準100m內 可以做到1mm誤差內 但是 地基有六米深 水準儀沒有路徑下去 在地基下測相對沉陷又沒意義 點有可能隨建物一起沉陷 所以才會有RC樁的想法 但是其實地基周圍將來會灌輕質混凝土 所以也是有很多問題 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.227.156.72 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Civil/M.1399959721.A.D72.html
WestLake:說真的有哪家敢保證在這誤差內 而且敢保證的應該價格不 05/18 19:24
WestLake:便宜 還不如帶業主去HI一下 按耐好了什麼都不是問題 05/18 19:25