看板 Civil 關於我們 聯絡資訊
大家好,小弟最近剛被派駐到另一個工地當監工(因為上個主任離職),因為目前是在連 續壁開挖階段,所以我們經理是叫我檢查鋼筋這個項目,但是前天在檢查的時候,我發現 連續壁柱位與放樣的柱位差了40公分,這根柱在地下應該室是160,上來到1F之後才變120 ,現場是直接做120公分寬的柱子… 重點是這個單元也已經完成半個多月了,也就是我來之前已經完成,竟然也都沒人發現… 所以我想請教一下各位,發生這種情形應該怎麼解決呢?? -- Sent from my Android -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.142.214.225 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Civil/M.1406689324.A.6AD.html
QIO:問經理吧...這需要結構技師算圖修改了...07/30 12:28
lachtchlee:上個主任有發現...07/30 12:37
kumoking:輪到你離職了 :D07/30 12:55
eks9527:xd07/30 13:07
knifechen:3樓害我大笑xD07/30 13:13
因為我看單元剖面圖是註明120,但是柱位放樣則是160,所以有先請示過我們經理,但是 到現在還沒解答,難道真的像3F說的…換我準備離職了嗎…我才進來兩個月左右耶… ※ 編輯: squall17 (223.142.214.225), 07/30/2014 13:36:39
nightseven:剛接手應該不至於吧! 07/30 13:55
jombo:如果圖面兩個都有,應該是細部圖為主,找看看以前的質疑解答書07/30 14:08
連續壁細部圖是標注120,但是結構圖上面是註明:B1~B2是160,1f以上才是120 ※ 編輯: squall17 (223.142.214.225), 07/30/2014 14:17:16
jackerxx:圖畫錯,然後包商將錯就錯,主任發現先跑再說? 07/30 21:48
rabbitor:如果在意結構安全的話, 要問設計單位當初設計尺寸是多少 07/30 21:49
H0NEYCAT:連續壁柱位只是要留預留筋出來和地下層的柱相連吧 07/30 23:51
H0NEYCAT:真的沒留到的話就植筋囉 07/30 23:51
pusufu:三樓害我笑歪頭 07/31 00:23
qlman:大頭還是小頭?? 07/31 10:18
qlman:你要把地下室的柱子跟樓上的柱子圖說弄出來才能判斷~地下室 07/31 10:19
qlman:的柱子跟連續壁結合在一起~~在結構設計上還是用120算~但是最 07/31 10:21
qlman:後圖面會調整加上連續壁厚度...沒有圖面很難釐清~ 07/31 10:25