看板 Civil 關於我們 聯絡資訊
小弟目前任職住商工程小監工,想請教各位大大使用執照申請前,電梯廳的室內地坪有需 要全部完成嗎?或是只需完成幾個樓層就好? -- Sent from my Android -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.217.113.88 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Civil/M.1422505810.A.30C.html
zips: 請問你是在大林電廠那嗎? 01/29 15:16
coinwks: 我現在建案當初使照是完成一層標準層而已 其他都都打底處 01/29 20:38
coinwks: 理 01/29 20:38
fuji3187: 沒有跑照的人員可問? 01/30 08:34
yinchen35: 我新北市的 當初跑照是要求全部公設(含梯廳)要完成 02/01 16:16
soar1983: 要喔!梯廳也要會驗無障礙協會要注意導盲設施 02/03 17:43
sailean: 看有無室修,無障礙等…問跑照最準 02/06 21:45