→ black430: 植筋看藥劑 不同藥劑深度需求不同 但重點就是要拉得過 02/03 19:35
→ black430: 搭接就是照規範 如果看到比規範短的 可能是"焊接"搭接 02/03 19:36
※ 編輯: PeekingTu (1.34.254.233), 02/04/2015 17:40:00
推 chachabon: 非也。。非也。。。 02/06 00:32
→ chachabon: 植筋不是這樣搞的。。。 02/06 00:32
推 chachabon: 例如。20cm是建構在混寧土不會側邊崩壞與錐形拉裂。及 02/06 00:35
→ chachabon: 植筋藥劑不脫離的前提下才能這樣的。。 02/06 00:35
→ chachabon: 40d,請問,,,還有很多單位這樣用的嗎? 02/06 00:36
推 chachabon: 去查化學錨栓的技術手冊。可以學到相關的檢核計算 02/06 00:38
推 chachabon: 筆誤。原文寫15cm植筋深度 02/06 00:41
推 sailean: 真要要求就是拉拔 02/06 21:42
推 sc87: 已經灌掉了才植筋吧,如果還沒灌就要搭結吧,不過搭接長度你要 02/25 22:59
→ sc87: 看喔,頂板跟底板牆身張力側跟壓力側搭接長不一樣喔! 02/25 23:00