看板 Civil 關於我們 聯絡資訊
我家在鄉下偏遠地區有一棟獨棟的房子,二層樓高,一層室內面積約15坪。因當初家人未妥善規劃,蓋完後才發現使用需求不足,加上為了省錢,所以蓋的很粗糙。因此現在打算擴建並重新整修。 我的想法是於舊有的建物後面再加蓋一棟,並開ㄧ個洞讓兩個建物室內可連通。但新舊建物結構各自獨立,中間留兩公分左右的空隙。如下方圖示。 http://miupix.cc/pm-IAJC4Y 新舊兩建物的結構要獨立,不要連結在一起。此想法是為避免新舊結構因建造的時間差異,有可能造成土壤壓密不ㄧ樣,導致差異沉陷,時間久了,可能會於新舊交接處產生裂縫。所以才有了想將新舊結構各自獨立的想法。 問題1: 新舊建物結構獨立這樣的想法是對的嗎?還是兩層樓的建物根本沒差? 問題2: 若兩建物結構獨立,哪中間的縫隙應如何作防水。 舊建物約於五年前建造,有施作基礎版及地梁,結構體為鋼筋混凝土。新建物也會以同樣方式考量。 請大家幫幫忙,提供一些建議!萬分感激! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 203.186.73.63 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Civil/M.1431444861.A.BE3.html
joemc: 光模板厚就不止2公分了吧= = 05/12 23:41
chachabon: 沒差。沒差。不要考驗防水。你會煩死 05/13 01:32
slamdown: 對咩,模板不用拆了 05/13 08:58
slamdown: 防水就從兩棟接縫上層搭小鐵棟就解決了? 05/13 09:01
marcus0216: 整個砍掉重練會不會比較省 05/13 19:03
Imuran: 乾脆插根RCP兩邊無收縮灌死會不會快一點 05/13 23:21
AHELF: 2CM...印象中 建照那關就過不了 05/14 00:52
ls4444: 兩棟之間的碰撞距離應該不夠吧 05/14 11:43
aries5420: 找建築師比較快 05/14 15:26
mifenzan: 推二樓,防水比工程難做的多,想辦法接起來吧 05/14 17:18
cheddare: 分期興建中間有縫防水真的很難..做很多學校分期蓋的 05/14 17:49
cheddare: 沒有一棟不漏水的 05/14 17:50
AskWhat: 有考慮建蔽率嗎?還是要蓋違建? 05/16 21:28
gtrevofour: 樓板連接可以當作結構體連接,視同同幢增建辦理呢? 05/18 09:18
AskWhat: 蓋的面積大了一倍,總不能說是一棟,就不算面積吧? 05/18 12:31
AskWhat: 若把所有面積都蓋滿,用這是同一棟,就沒問題? 05/18 12:32
chopeter2002: 頻率差太多的話 地震時兩棟有機會互A 05/20 00:38
industrialld: 間隙有碰撞問題... 05/20 23:58
lachtchlee: 高度有限應沒啥碰撞問題 XD 05/21 00:07
pichumax: 乾脆塞保麗龍做伸縮縫(誤) 05/25 23:50