推 HateDebris: 個人覺得可以,但最好由地質師來執行較有説服力。 08/05 22:47
推 chachabon: 證明入岩也可以用岩心的連續性。驗收深度。可用預埋的 08/05 23:28
→ chachabon: 完整性試驗的pvc管來驗深度。 08/05 23:28
→ Imuran: 完整性試驗報告就有長度啦 08/06 00:05
推 chiachinlin: 全部都作18米~ 08/06 00:21
推 chachabon: 完整性試驗我記得只抽10%或20%支數。全面的基樁長度應 08/06 03:07
→ chachabon: 該都要驗才能證明總長度來計價 08/06 03:07
推 Tywang: 基樁驗收深度,在每支基樁打混凝土前用水尺量了就知道了, 08/06 11:06
→ Tywang: 監造會查驗 08/06 11:06
推 Tywang: 基樁若挖了18公尺還沒入岩,要繼續挖吧,再請監造或設計 08/06 11:09
→ Tywang: 單位來看 08/06 11:09
推 HateDebris: 按照字面解釋若18m仍未入岩,則基樁做到18m即可。 08/06 13:13
推 Tywang: 沒看清楚,確實字面上這樣寫只要做到18m 08/06 20:59
推 h54889: 我自己顧過的場,套管打入並挖掘完成後有以下2個監造理應 08/07 09:52
→ h54889: 執行的查驗 08/07 09:52
→ h54889: 套管深度,套管垂直度 08/07 09:52
→ h54889: 套管深度會用水準儀測套管高度換算,並拉布捲尺覆測,套管 08/07 09:52
→ h54889: 垂直度則是用超音波儀,以上兩個合格才能做下一步吊放鋼筋 08/07 09:52
→ h54889: 籠 08/07 09:52
→ h54889: 另外字面上來看,應是基樁挖掘18米仍未入岩就是做到18米就 08/07 09:54
→ h54889: 好,建議向設計單位或監造詢問清楚 08/07 09:54