作者flora0920 (浮拉)
看板Civil
標題[請益] 全套管基樁樁徑及垂直度的判定
時間Thu Aug 13 21:14:34 2015
請教兩個問題:
在全套管基樁澆置混凝土前兩個查驗點~基樁樁徑和套管垂直度
1.基樁樁徑的認定在現場是以最上節套管管徑的內徑、外徑(含管壁厚)還是平均半徑?
因為如果扣掉管壁厚度會差1cm左右,施工廠商是說抽拔套管時混凝土會有外擴
所以會超過契約設計的150cm,請問這部分如何去認定?
2.因為現場沒有地下水,所以套管垂直度無法以超音波辦理檢測
而取而代知的是利用紅外線光波儀打到第一層套管底再回射推定基樁垂直度
請問有人可以詳敘此項檢測的原理和合理性嗎?
謝謝~
--
http://www.wretch.cc/album/flora092020
new life
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.76.162.195
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Civil/M.1439471677.A.252.html
推 LINKOUKID: 1.內經 1cm的差距應該還在合理範圍吧 08/13 22:15
推 chachabon: 超過應該OK啊 08/13 22:39
推 s0322008: 乾孔:紅外線測垂儀 / 濕孔:補滿水超音波檢測垂直度 08/15 23:46