作者htc3d (錯愛)
看板Civil
標題Re: [請益] 全套管基樁樁徑及垂直度的判定
時間Thu Aug 13 22:14:10 2015
※ 引述《flora0920 (浮拉)》之銘言:
: 請教兩個問題:
: 在全套管基樁澆置混凝土前兩個查驗點~基樁樁徑和套管垂直度
: 1.基樁樁徑的認定在現場是以最上節套管管徑的內徑、外徑(含管壁厚)還是平均半徑?
: 因為如果扣掉管壁厚度會差1cm左右,施工廠商是說抽拔套管時混凝土會有外擴
: 所以會超過契約設計的150cm,請問這部分如何去認定?
1cm誤差是合理吧!
a.你合約單價有規定全套管是新品嗎?
b.量測直徑也會有誤差吧!(確定真的量到的是直徑嗎?)
c.沒看過定尺套管會做1.49m
d.套管拔除本來就會外擴 !水中混凝土本來就要設計有損耗
: 2.因為現場沒有地下水,所以套管垂直度無法以超音波辦理檢測
: 而取而代知的是利用紅外線光波儀打到第一層套管底再回射推定基樁垂直度
: 請問有人可以詳敘此項檢測的原理和合理性嗎?
: 謝謝~
沒有水就要求施工廠商灌水啊! 混凝土是水中混凝土啊!
這不是常識嗎?
套管鑽掘到一定深度後本來就要灌水
a.內外壓力平衡 不灌水難不成鋼套管是黃金做的
b.設計水中混凝土不是沒有原因的
.....
以上給你參考
還有別把土木工程當成電子業
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 117.56.233.7
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Civil/M.1439475253.A.5BC.html
推 hateOnas: 水中混凝土...!!! 08/14 00:58
推 slamdown: 推最後一句 08/15 06:27
推 s0322008: 水中混凝土...!? 08/15 23:41
推 pipiandy: 乾孔要灌點水下去壓管湧的沉泥 等吊鋼筋籠前再稍微抓 08/16 12:59