小弟有個疑問想請教各位先進前輩們 牆的水平筋算頂層筋嗎? http://i.imgur.com/Hpo1Ixx.jpg #8@24的不知道搭接該採158還是205 http://i.imgur.com/lD9kXBc.jpg 煩請賜教 謝謝 -- Sent from my Android -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.67.113.62 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Civil/M.1439797714.A.52E.html
a782212000: 看你的介面怎麼收 只要符合頂層筋定義即可 08/17 17:12
a782212000: 是甲方可以要求他們的介面超過30就要當頂層 08/17 17:14
a782212000: 不過大多數的實務是不用當頂層 會有這樣的規定是因為 08/17 17:17
a782212000: 澆置時氣泡往上浮.若與澆置底部相差30cm以上時 08/17 17:19
a782212000: 氣泡相對較多堆在鋼筋下緣.握裹力相對下降 08/17 17:19
a782212000: 另外原PO 有點迷思阿...你那個205是梁上層筋吧? 08/17 17:21
a782212000: 標準圖幫你解套說是梁了 何苦自己搞自己XDD 08/17 17:21
rnbabc1234: 有1.3Ld跟30cm的問題啊… 08/17 18:08
chachabon: 從一開始的學理開始推敲。為什麼要考慮握裹力。就是希 08/17 21:00
chachabon: 望鋼筋能發展到FY吧?那需不需FY?如果水平筋不是ˋ主筋 08/17 21:00
chachabon: ?那需要強度發展到fy嗎? 08/17 21:00
chachabon: 反之。那如果是一般的非結構牆case。水平筋和垂直筋需 08/17 21:02
chachabon: 要發展到fy嗎? 08/17 21:02
rnbabc1234: 我大概懂C大的意思 08/17 23:54
rnbabc1234: 是說…若搭接長度不足,發展不到Fy,等於沒搭? 08/18 00:08
chachabon: 不。是搭了又如何?如果水平副筋沒鳥用。是非結構的。 08/18 00:18
chachabon: 那用頂層鋼筋加長搭接。只是徒增浪費 08/18 00:18
chachabon: 例如擋土牆水平筋。也可能有三十公分混凝土厚度。但水 08/18 00:19
chachabon: 平筋就沒用阿。遇到伸縮縫。還考慮搭接和頂層嗎? 08/18 00:19
chachabon: 但如果你的水平筋是主筋。如扶壁式的牆水平筋是主筋。 08/18 00:22
chachabon: 那打死都要符合頂層鋼筋搭接阿 08/18 00:22
chachabon: 因為設計的考量。主筋的強度都以fy來設計考量 08/18 00:23
rnbabc1234: 是主筋 08/18 00:35
rnbabc1234: 謝謝C大詳細解說 08/18 00:36
rnbabc1234: 是說有辦法從圖就知道是主筋還副筋嗎? 08/18 00:38
rnbabc1234: 還是只能問設計單位? 08/18 00:38
rnbabc1234: 不好意思問題有點多… 08/18 00:44
chachabon: 如果是不能判斷。就全部都照字面文字作。要不照文字作 08/18 12:44
chachabon: 。就要能說服別人。至於要自己學會。或問設計。就看你 08/18 12:44
chachabon: 自己了 08/18 12:44
rnbabc1234: 知道了~感恩! 08/18 23:37