推 Qsacimi: 我的桿件是鋼構圓桿 所以我應該改cable 嗎 08/19 23:30
※ 引述《Qsacimi (唸著倒才蛋笨)》之銘言:
: 板上大大安安,小弟近日使用midas建模時,
: 有兩個疑問想請教板上的大大們;
: 問題一、關於建立模型時模板會否一併建入?
: 建立梁柱系統時,之前曾經爬文看過大多會把樓板當做載重下在梁上,
: 但今日遇到的問題是有載重(nod load)剛好在樓板上,那是否會連同模板一併建入?
: 如果不建入,那樓板上的(nod load) 該怎麼處理
: 問題二、tension only 的桿件
: 在建立element時,可以選擇設計tension only桿件,
: 在選單裡面採用truss時(有truss/hook跟一個好像是繩索的樣子),
: 照字面上看來應該是假設該桿件「僅」受拉力,
: 應採用拉力分析,
: 那跑報表時為什麼還是會有Cc跟R(壓力桿件分析模式)
: 如果tension only不是設計該桿件僅受拉力,
: 那內建功能裡面tension only跟truss,又有什麼不一樣呢?
: 以上問題,煩請板上大大解惑。
(1)模板應該不會建入
nod load簡單的話就把力量平均分散到梁上
如果你要建很細的話
就是要用mesh(須加購)
把樓版建入再切到你要的位置
(2)有cable這個選項你沒選到..
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.110.14.159