作者marines (R)
看板Civil
標題Re: [請益] 排水溝設計須加入伸縮縫嗎
時間Thu Sep 3 22:14:12 2015
有個單位設計的排水溝伸縮縫還真的沒有止水帶
有一件此單位的案子沒設計到伸縮縫,要求包商做
也沒增加伸縮縫的費用,變更設計或新增單價或許很麻煩,
但是總不能樣樣都要包商吸收吧,承認設計有瑕疵是會要人命嗎
※ 引述《awwq (ww)》之銘言:
: 各位土木先進
: 老弟監工時 發現設計單位
: 在排水溝設計上有伸縮縫但無其他配套 如止水帶等
: 這樣不是水從伸縮縫流出 無法達到排水效果
: 請教先進 這樣是否設計上有瑕疵 還是老弟無知 還請指導
: 此排水溝約300米 每隔30米作一伸縮縫 寬度約50公分 --
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.166.104.6
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Civil/M.1441289655.A.A6F.html
推 ballking: 當然會要命...承認設計疏失除設計單位責任外...間接反映 09/04 02:01
→ ballking: 主辦機關根本沒人在審查...這樣你說要不要命... 09/04 02:01
→ pusufu: 有的明知道設計錯了 機關的人施工前也去現場看過了解問題 09/04 03:09
→ pusufu: 結果最後選擇漠視 說是設計公司決定的 09/04 03:10
→ benmaggot: 先發文確認 不然做了以後被反咬 日後變更追加也有證據 09/04 16:29
推 KK22665566: 不是都只放保麗龍而已,水溝很少看過放止水帶。 09/24 12:57