看板 Civil 關於我們 聯絡資訊
不知這問題跟土木有無關係, 如無版主刪掉無妨 ------------------------------ 新設污水廠將放一台80KW發電機, 廢氣廢熱出口約為120*80cm向上, (含隔音箱,所以出口是一起) 牆面開孔預計留120*120, 想請問風管大小是可先在工廠製作, (或現場可裁?) 還是有固定Size? 其實還有進氣的問題, 我是抓在非廢氣出口的另兩處牆面, 於窗戶上面各開一個120*80的孔, 裝百葉窗, 前輩說百葉窗可訂製(可依Size製作), 但查一些資料,好像百葉窗又有製式格式, 這個有裝過設備的前輩可以指點小弟嗎? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.39.22.76 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Civil/M.1441629892.A.B1E.html ※ 編輯: kenopy (114.39.22.76), 09/07/2015 20:47:21 ※ 編輯: kenopy (114.39.22.76), 09/07/2015 20:48:19
kingof303: 請風管廠商來量尺寸然後工廠製作完後來現場安裝 09/07 21:04
kenopy: 所以風管是用鐵片黏起來就好? 09/07 22:08
※ 編輯: kenopy (114.39.22.76), 09/07/2015 22:10:47
chachabon: 百葉可訂製。要預留工廠施做時間。 09/07 22:42
chachabon: 風管叫廠商給施工圖參考較快 09/07 22:44
kenopy: 3Q,尺寸確定後,會趕快請廠商製作 09/07 23:00
kingof303: 風管是用鐵片凹的 09/08 21:16
kenopy: 施工商很寫意地說,最後再合開孔就好,總之我最後高度 09/09 08:56
kenopy: 就抓窗戶上,天花板下開個洞,之後廠商會想辦法 09/09 08:57
kingof303: 可以,最後一段風管他在喬尺寸再收也可 09/09 11:54