看板 Civil 關於我們 聯絡資訊
大家好~ 在下為機電從業人員 因對土木與結構不甚了解 因此有一個問題想請教板上賢達 關於此種立柱 http://imgur.com/7jf9IjY 基礎配筋與埋入地底的基座水泥 應該有怎麼樣的規定? 才能使廠商方便做,設施又安全的兩全其美的結果? 例如? 混凝土抗壓強度約 OOO Kg/cm2 (OOOO psi) 以上 最小鋼筋量及配筋量 應達 OOO 以上? 麻煩各位前輩提供意見 ,或是有相關網頁,資料..等等可以提供給在下參考 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.169.53.156 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Civil/M.1442842524.A.36E.html
emsun: 這要經過結構計算的,所在的地區,風力及地震力都會不同, 09/21 21:48
emsun: 柱底版大小,錨定螺栓或鋼筋都會影響RC柱的尺寸,還是請專 09/21 21:48
emsun: 業的土木或結構技師算一下吧 09/21 21:48
chachabon: 這個不難。繳學費來。我幫你算。 09/22 01:20
slamdown: 大家都想免費的 09/22 08:13
讓上面幾位版上產生不快 小弟致歉 小弟原本以為那個數值是一種通用規則 例如 100A的電流 二線式 50平方兩條 1吋半管 因本身也是設計人員 並非不尊重專業 會請業主招標時加上結構技師簽證費用 如有得罪 敬請見諒 謝謝 ※ 編輯: lvmlis (220.135.219.217), 09/22/2015 09:18:23
emsun: 其實大多數標準圖沒有的幾乎都要算,case by case,就算是 09/22 10:33
emsun: 標準圖有的,還是有例外,所以你去google一下,找不到大概 09/22 10:33
emsun: 都要請技師計算了! 09/22 10:33
lvmlis: 謝謝E大的提醒~ 謝謝 09/22 11:11
jojofox90: http://imgur.com/qBfTlky 09/22 11:40
jojofox90: 嘖嘖...算這個很複雜唷~.. 09/22 11:41
enjack1515: 同意樓上的 09/22 12:26
emsun: 不難,但真的很複雜,不過大部分的公司應該都程式化了吧! 09/22 15:01