→ negipopo: 但最後我們是要求出壓實度做比較 兩者之間的密度關係比 10/30 13:51
→ negipopo: 夯實方面也會還原 另一部分假設今天到現場工地挖洞 經 10/30 13:51
→ negipopo: 過篩分析結果得知粗料超過50% 那該怎麼辦呢? 不好意思 10/30 13:51
→ negipopo: 問題有點多QQ 10/30 13:51
如果你是依據CNS 14732、14733,
再搭配CNS 11777或11777-1求得的母值來算工地密度的話,
工地挖回來的料如果粗粒料(3/4in.以上)超過比例,
那孔就直接以廢孔處理就好,
實驗報告就註明該孔粗粒料超過規範上限,廢孔。
然後再回現場挑另一個點重挖。
如果你是在夯打母值的階段就發現粗料過多,
那就直接整批重新取樣就好。
因為不論是CNS 11777或是CNS 11777-1的規定
A法跟B法 --> 停留在4號篩以上的比例在40%以下。
C法跟D法 --> 停留在3/4 in.以上的比例在30%以下。
所以粗粒料(3/4in.以上)超過50%的情況下,自然不能施作土壤夯壓試驗。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 182.155.33.71