→ terrylove12: CLSM適用預拌混凝土的管理要點嗎 這點有待商榷 11/02 21:07
→ terrylove12: 以03377章的規範來看 是可以工地拌合的 但是要機關同 11/02 21:11
→ terrylove12: 意 另外從監造的角度來看 圓柱試體是材料檢試驗 11/02 21:12
→ terrylove12: 的部分如不合格必須要拆掉重做 並且要提缺失改善 11/02 21:13
→ terrylove12: 另外CLSM規範沒提到鑽心 實際上也很少看到他要鑽心的 11/02 21:17
→ qasd77: 基本上本人認為CLSM雖是一種特殊類型的混凝土,但本質上 11/02 21:24
→ a7s7d7q: 如果是我 只要最後AC沒有變形 會給他過 反之就請他重做 11/02 21:24
→ terrylove12: 另外鑽心的判定 建議可以參考混凝土施工規範 18.5.5 11/02 21:24
→ qasd77: 還是需要預拌,再者該部分只是提拌合方式,所以小弟還是 11/02 21:24
→ qasd77: 小弟我還是等等統一回好了 這樣好亂XD 11/02 21:26
→ terrylove12: 平均不低於85% 單顆最低75% 11/02 21:26
→ terrylove12: 老實說監造就是執行契約 如果契約當初很多東西沒寫好 11/02 21:29
→ terrylove12: 那也很難要求廠商 例如鑽心/圓柱的判定 11/02 21:29
→ terrylove12: 怎樣的狀況廠商可以要求重鑽 11/02 21:29
→ ballking: 水溝水跟自來水有什麼差別?抗壓會過就好了哪有差?有點扯 11/02 21:30
→ terrylove12: 契約或圖說有沒有說允許現場拌合 或限制預拌 等等 11/02 21:30
推 b852258: 基本上...照合約來走 合約有沒有訂標準?有沒有訂驗收沒 11/02 21:33
→ b852258: 過的處置方式? 11/02 21:33
推 hsiu34: CLSM本來就有分場拌跟預拌 價錢也有差 應該看你預算怎麼編 11/02 21:44
推 g5671: 自來水幾區的阿?這麼黑!找政風聊聊也沒用嗎? 11/02 23:07
→ elfchi: CLSM我覺得應該是以回填土來看,只是不用30公分查驗一次 11/02 23:37
→ qasd77: g5671大大你的問題我很難回答阿... 11/02 23:42
推 oblivionman: 101沒那麼好上 這種狀況比較屬於施工不良 11/03 00:30
→ oblivionman: 工程會應該有對"擅自減省工料情節重大者"解釋過 11/03 00:31
→ oblivionman: 你可以先查一下 11/03 00:31
→ qasd77: 感謝 馬上查一下 11/03 00:42
推 wysptt: 拆除重做,減價收受,扣品管費都是手段 11/03 19:46
→ Rosso: 你說偷工減料 包商說是瑕疵 這差異你要找足證明,才有資格 11/09 20:01
→ Rosso: 用這條終約停權。 11/09 20:01
→ Rosso: 而且正常程序是終約--> 提報101,你長官不挺你,連約都終 11/09 20:24
→ Rosso: 不了,要怎麼提報101?感覺你經驗不是很多,確定要一下子 11/09 20:24
→ Rosso: 做這麼大件事!? 11/09 20:25