推 chachabon: 上層筋不能用埋入深度。沒有錨定進去圍束區 11/06 02:58
推 mekka: 沒看過,感覺浪費材料,但他是技師... 11/06 02:59
推 chachabon: 要搭接於小應力區。 11/06 03:00
推 chachabon: 上層筋採用錨定入樑的方式不可以。因為會在箍筋外 11/06 03:05
→ a7s7d7q: 我沒作過原PO的 只有作過結構技師的 11/06 08:12
推 chachabon: 咦。你這是筏基版的上層筋吧。 11/06 10:17
→ chachabon: 如果是大底的。那你這樣錨定是可以的 11/06 10:19
推 chachabon: 結構技師的講法。應該是從樑筋的鋼筋切斷點的位置再延 11/06 10:21
→ chachabon: 伸的概念 11/06 10:21
推 chachabon: 版筋。不採錨定。也能採搭接 11/06 19:34
→ gr3332002: 技師自己承認錯了 我的才是對的 11/11 09:35
推 chachabon: 並沒有對錯。如果設計公司的標準圖不給你用錨定的方式 11/11 21:06
→ chachabon: 。你的檢料方式也是不符合設計圖說。 11/11 21:06
→ chachabon: 標準圖可以依照各簽證技師的意見修正。不是唯一 11/11 21:07
推 a7s7d7q: 不是上層筋在中央處搭接??還是我誤會你的減料圖 11/12 20:26
→ a7s7d7q: 用埋設深度代替錨定 ?? 11/12 20:29
推 chachabon: 他是力量反向的基礎版啦。 11/12 22:43