1.CLSM應該要先材料送審 承包商應提供生產廠商資料及使用配比表,且應有試拌結果之 試驗合格報告,檢附切結書保證CLSM不含回脹性粒料。 不要以為預拌就可以了,如果沒有事先送審,同樣不能用,不 能送A混凝土預拌廠的配比來審,結果用B混凝土預拌廠的料。 承商自行在現場拌合有配比嗎?有送審嗎? 2.真要在工地拌合,也沒不行,但同樣要先送審.... 使用工地型拌和設備產製CLSM時,其拌和設備須事先提送計畫, 經工程司認可後方得使用。 你的承商現場拌合CLSM有經過你們的同意嗎? 3.CLSM一般一組3顆,都做28天的抗壓強度,七天也可以做,但 是抽測較多。 4.除設計時另有規定外,CLSM規定抗壓強度為28天齡期之試驗強度。 所以,七天那顆,一般是參考用的.... 5.CLSM不合格時,可以減價收受或刨除重做....送101是誇張一點... 除非承商完全不配合,不按契約規範施作。 以上參考高雄市工務局之施工規範第3377章....當然,真要準,要看 你們自己的合約規範或圖說有沒有規定.... PS:如同有位版友提到,CLSM理論上是為了取代級配回填、又不用夯 實做工地密度,但也不能強度太強,免得以後無法開挖,要用破 碎機。 但個人經驗,台電埋管時,回填就是灌CLSM,結果後來路面還是 下陷,AC路面變成U型.... 而聽說(只是聽說),台水埋管,回填灌的CLSM,會導致膨脹,AC 路面隆起。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 112.104.18.184 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Civil/M.1446825328.A.6B8.html
DoraeCookie: 看單位,像台北市政府還要多做24小時抗壓強度,要大 11/07 08:46
DoraeCookie: 於10kgf/cm2 11/07 08:46
DoraeCookie: 至於下陷,台北市用這麼大好像也沒太多問題產生 11/07 08:47
feel0627: 是場拌非預拌喔... 11/07 08:58
ire999: clsm鑽心是不得出具taf報告的,大多壓24小時跟28天 11/07 11:09
ire999: 台北市規範大多分別是≧7跟<90 11/07 11:11
ire999: 台電,水利處也見過40-80之類的不盡相同 11/07 11:13
ire999: 試驗不合格可要求拆除重作,不然直接叫140的料不是便宜多了 11/07 11:25
ire999: ,何必編CLSM 11/07 11:25
black430: 以前也有聽說過隆起的 好像摻了某種爐石造成的 11/07 12:55
Georgeliu: 灌CLSM是為了以後開挖方便阿,灌140的以後要開挖很麻煩 11/07 14:28
chachabon: 140有比clsm便宜嗎? 11/07 21:27
AskWhat: 會做24小時的抗壓強度,應該是想快點鋪AC吧..... 11/07 21:37
AskWhat: 若不用CLSM,還真要做的跟真的一樣....回填的材料都要分 11/07 21:38
AskWhat: 層夯實(不曉得要不要做工地密度)....到了最上面,若還設 11/07 21:39
AskWhat: 計級配,那就還要作級配夯實、級配的工地密度試驗....光 11/07 21:40
AskWhat: 做試驗的時間,我看就超過一個月....灌CLSM是唯一的路.. 11/07 21:41
AskWhat: 否則就準備接1999接到手軟吧.... 11/07 21:42
DoraeCookie: 做試驗和能不能回填沒有正相關 11/07 23:18
DoraeCookie: 我挖管路也是當天工地密度取樣了就回填clsm,隔天落 11/07 23:20
DoraeCookie: 沉試驗過了就鋪ac 11/07 23:20
DoraeCookie: 反正如果工密沒過就是全部挖掉而已 11/07 23:20
DoraeCookie: 或者應該說那層沒過就那層以上全挖掉 11/07 23:21
AskWhat: 構造物回填,如果你敢拚,規範的確也沒說要試驗報告過, 11/07 23:59
AskWhat: 才能繼續回填上一層.... 11/07 23:59
AskWhat: 不過,級配就有規定了,有每層最大的壓實厚度(如20cm)的 11/08 00:01
AskWhat: 限制,超過的話,就要分層,如果分層,就要壓實度的試驗 11/08 00:02
AskWhat: 檢驗合格,才能繼續舖築上一層.... 11/08 00:03
AskWhat: 所以,設計級配的話,先要做級配夯實試驗,沒做這個,沒 11/08 00:03
AskWhat: 比對值,其他試驗室也沒辦法替你做工地密度,若設計30cm 11/08 00:04
AskWhat: 的級配,至少要分二層,工地密度就要做二次,加上文來文 11/08 00:05
AskWhat: 往的時間,時間都會拖蠻久的.... 11/08 00:06
AskWhat: 當然....以上是照步(規範)走... 11/08 00:07
AskWhat: 不過就你們挖管路的例子,既然都設計CLSM,為何還需要做 11/08 00:08
AskWhat: 工地密度?沒有全部用CLSM把管線灌起來,只留下鋪AC的厚 11/08 00:10
AskWhat: 度嗎?我看台電跟台水都這樣做的.... 11/08 00:10
DoraeCookie: 沒辦法,新工處代辦管路時就是比較硬 11/08 00:53
DoraeCookie: 不過開路的級配我們也是取樣就繼續做了... 11/08 00:54
DoraeCookie: 有市長政策壓力趕工的時候,哪裡管規範啊... 11/08 00:54
DoraeCookie: 就事先做了,不過再挖掉而已 11/08 00:55
DoraeCookie: 頂多上AC前要作完車轍試驗才給上 11/08 00:55