推 sunnywei: 撒水泥粉不會,叫錯料會 12/17 21:19
推 frog20605: 叫錯料你確定強度跟水密性夠嗎… 12/17 21:25
→ lachtchlee: 坍度太大 小心幾天後混凝土面出現慘不忍睹的裂痕 12/17 21:32
→ kumoking: 叫錯料為何要使混凝土快乾 ?? 12/17 21:32
→ h7753: 應該先叫坍度12的,打牆在換15的,我是都叫15的來打 12/17 21:48
→ rnbabc1234: 12跟15配比強度一樣的話個人覺得應該還好…吧XD 12/17 22:51
推 liaomy: 坍度只是水泥漿量不同吧 水灰比相同 強度應該都類似 12/18 23:24
→ liaomy: 都叫15來打 強度一樣的話 只是浪費錢 15用的水泥漿較多 12/18 23:26
推 chachabon: 沒差。 12/19 00:38
→ chachabon: 又不是吊模 12/19 00:39