看板 Civil 關於我們 聯絡資訊
各位版上的前輩大家好, 由於小弟的初入工地的小屁孩, 對於工地要注意的東西還不是很清楚, 所以有些問題不是很懂, 所以想在版上問一下各位前輩, 由於小弟目前的工地剛開挖完打完pc後,就一直在滲水,但也不知道哪裡在滲,只能先以 抽水機排水,而目前我看了一下工地之前做的鑽探報告,之前測得的地下水位為-1 .3m , 基地開挖深度-1.6m,假如工地如果持續在滲水的話,是否要抽地下水防止一直滲水出來 ? http://i.imgur.com/l6h6yKs.jpg
http://i.imgur.com/PzntuGC.jpg
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.141.252.252 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Civil/M.1450509500.A.82B.html
mnbymnby: 前後挖引道引水,做格柵,抽水機狂抽 12/19 15:27
chachabon: 啊。就是抽排水沒作規劃啊。開挖深度到水面下了 12/19 16:42
chachabon: 正常要用邊溝。再選位置作集水井抽水。 12/19 16:43
chachabon: 角落挖個坑。一直抽水不要停。直到灌漿日 12/19 16:45
chachabon: 不是防止他滲出。你防止不了的。就是比快而已 12/19 16:46
idno: 瞭解,感謝,明天叫師傅補做一下感恩 12/19 17:45
joemc: 之前遇到這種情況 ,抽水也還是滲水嚴重,只好改成澆置水 12/19 21:11
joemc: 中混凝土,結果查核被委員質疑水中混凝土應該是用在基樁@@ 12/19 21:11
chachabon: 委員有夠外行 12/19 21:17
purtin16: 鋼筋綁下去~~邊溝應該來不及做了~~ 12/24 12:49
purtin16: 建議用這種http://www.yyjsjgs.com/images/20140114181 12/24 12:49
chachabon: 不適合用點井 12/24 14:21