最近在做一個大樓案子 邊柱有兩向梁交會,主筋鋼筋10分 下層梁筋9支,一層7支,二層2支 梁寬約60~70,深約90~100公分 下層彎鉤做40公分 (我知道要做50,但怕太長,但怕彎鉤太長現場做不進去) 現場師父說有一向的下層梁筋彎鉤要朝下 另外一向的在朝上,我是說都要朝上 師父說第一向下層梁筋彎鉤朝上的話,另外一向的下層會穿不進去 主任說如果都要朝上,怕另外一向沒辦法做,所以有一向就朝下 我這個工班都要盯得很緊,不然會把全部下層梁筋的彎鉤都朝下入柱錨定 有各位前輩可以分享一下經驗嗎 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.40.86.180 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Civil/M.1450934008.A.0DF.html ※ 編輯: purtin16 (114.40.86.180), 12/24/2015 13:14:22
zaft: 有看過部分梁鋼筋彎勾以T頭取代增加施工性的作法,不知是否 12/24 14:49
zaft: 普遍,當然T頭也是要入柱Ldh 12/24 14:50
1.跟101之結構顧問公司的技師說,T頭看設計案子的技師願不願意 2.我看某份文件,如用T頭,要考慮到柱內的剪力會不會因為沒有彎鉤,會不會傳遞到 柱外。 3.地下室到地上5樓之間,柱筋都比較密,柱的鋼筋又是10分的,通常柱筋的間距大約 5~6公分而已,10分T頭都有8~10公分寬,下層梁筋用T頭可能會穿不進去柱筋。 這大概是我的想法 ※ 編輯: purtin16 (114.40.86.180), 12/24/2015 17:05:54
pusufu: 該不會是南山那塊吧 12/24 17:52
purtin16: 不是 12/24 18:52
purtin16: 話說怎麼都沒有人理我,難道大家都可以朝上做得出來? 12/24 18:52
※ 編輯: purtin16 (114.40.86.180), 12/24/2015 18:55:25
ppopzj: 做的出來,不過工序不一樣,錢也不一樣。有沒有能力解決 12/24 20:20
ppopzj: 就是你的價值所在。如果只會找工班的麻煩,不代表工程順利 12/24 20:21
ppopzj: 上層主筋不要當工作筋,下層做好在放梁柱箍筋,在放上層 12/24 20:23
ppopzj: 可以解決你的問題。不過真的操作起來,熟不熟手差很多。 12/24 20:24
所以上層都先不要放,先全部做下層? 這樣梁箍筋怎麼辦?? ※ 編輯: purtin16 (114.40.86.180), 12/24/2015 20:47:57
ppopzj: 這就是你要去學習的地方。有的師父會,只是他不願這樣做。 12/24 22:10
ppopzj: 可以去問看看。 12/24 22:10
a782212000: 建議把剛筋配置畫出來 尺寸間距調配一下 做得到 12/25 09:03
a782212000: 另外原PO可以的話把柱樑配筋圖還有補強規定都放上來 12/25 09:05
a782212000: 大家比較有辦法告訴你這種介面怎麼收 12/25 09:05
knifechen: 師父不想做而已 12/26 08:51
purtin16: 最近有點忙,晚點再發文上來附圖 12/28 18:27
zuper: 上層主筋左右兩支不要架,把整條樑的樑箍用#3工作筋固定 12/29 22:36
zuper: 這樣就可以把樑主筋一層一層放上去,可是這種綁法大概8000 12/29 22:37
zuper: 以上吧,如果傳統綁法,註定是有的要向下,請公司補貼廠商 12/29 22:38
zuper: 而且#10彎鉤好像56吧,不過40是一般作法,不對的作法,可是 12/29 22:39
zuper: 很多都這樣做 12/29 22:39