看板 Civil 關於我們 聯絡資訊
※ 引述《flora0920 (浮拉)》之銘言: : 請教一下: : 最近接到一個案子是店家前有個20公分淨寬的小水溝,但水溝末端沒有出水口 : 因店家前的路面往常都是透過加封改善(路面和小水溝約有30公分落差) : 請問一般設計溝底如何透過高程測量來確定謝水坡度進而設計水溝尺寸呢? : 謝謝 1.先做高程測量確認排水方向 2.查看附近有沒有雨水或污水下水道可接排 3.找地方政府下水道負責單位辦會勘 4.下水道單位同意接排後進行規劃設計 5.找經費來源,發包... 6.施工,監造及履約管理... 7.完工,驗收結案,打完收工。 怎麼接排?!不就設集水井,能明溝加蓋接就接,不能就埋暗管接,注意洩水高程,水溝不要深到以後不好清,水排不出去,也不要埋太深,搞到工事太大,民怨四起。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.116.167.245 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Civil/M.1452227130.A.7AE.html