看板 Civil 關於我們 聯絡資訊
※ 引述《lucky116002 ()》之銘言: : 小弟不解 : 因為工地開工前有先到混凝土場廠驗試伴,並要求拌合場提出混 : 凝土配比表,可是開工後每次灌漿混凝土報告書的配比表數值 : 都與當初試伴時不同,請問各位先進拌合場提供的這些資料 : 這樣對嗎? : 小弟我因為公司長官問我說怎每次配比表的"水泥"飛灰"爐石"都有差異 : 結果我被考倒了!!結果打去問國x的品保科長,他給我的答案是:因為每批 : 砂石取得的來源不同,沙的粗細、粗骨材的粒徑都會影響到坍度,所以為了 : 調整出貨時的坍度要調整膠結材的比例(水泥/飛灰/爐石),請問他給我這個答案 : 是否正確?如果正確我不就每次要灌漿都要先廠驗?? 如果是水泥及卜作嵐材料混的砂漿比例沒變那"微調"沒關係 亦即 水重/(水泥+飛灰+爐石+矽灰+...)的比例沒有改變 正常來說是用減水劑來調坍度,但同時加水跟膠結材(維持原水膠比)亦可 但是如果水泥漿(不含粗細粒料)比例調得過大,沒有良好的養護會開裂 能維持高粗細粒料比例同時有良好的工作性是比較好的啦 以前工程材料學的 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.34.213.186 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Civil/M.1455940839.A.0BE.html