看板 Civil 關於我們 聯絡資訊
請問版上前輩! 有關於基腳版的保護層厚度要假設多少? 依照小弟過去的觀念來講,牆、梁、柱保護層厚度都假設4cm, 版的設計則為2cm。 那基腳版的厚度設計要幾公分呢? 還有一個問題,假設基腳版240cm*350cm,地盤承受最大應力為3.4kg/cm^2, 地盤承受最小應力為1.36kg/cm^2。 假設我們要計算它的極限彎矩力,以利後續鋼筋量的設計, 那我可以計算Mu=(qu*s*L^2)/8 嗎? qu_avg = (1.36+3.4)/2 = 2.38kg/cm^2 Mu = 2.38*350*(240^2)/8 = 60t-m 小弟這樣的想法有問題嗎?麻煩不吝嗇指導,謝謝! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.78.66.214 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Civil/M.1456235793.A.F1E.html ※ 編輯: study11 (42.78.66.214), 02/23/2016 22:48:42
GuessTH: 你真的有在念書? 混凝土結構設計規範13.6 02/23 23:42
嗯嗯,基腳版保護層厚度大概取4~10cm左右,視外在環境情況而定。
GuessTH: 基腳彎矩臨界斷面 混凝土結構設計規範8.5 02/24 00:03
我目前只知臨界斷面,貫穿剪力為柱寬+(d/2)的周長範圍, 梁式剪力破壞為柱寬+d的周長範圍, 彎矩力的臨界斷面在柱的表面處。 雖然知道,但是又該如何計算呢?
chachabon: 保護層的規定你看的不夠清楚。 02/24 04:32
※ 編輯: study11 (42.78.99.22), 02/24/2016 10:44:44
laiyihwa: 都跟你講在規範的哪裡了......................... 02/24 13:05
不好意思,小弟還真的是不懂該如何計算,那請問您知道嗎? 若知道,麻煩不吝嗇指導,謝謝! ※ 編輯: study11 (42.78.1.87), 02/24/2016 14:02:22
chachabon: 就把反力分佈的梯形面積畫出來.切割為三角形和矩形的組 02/24 15:31
chachabon: 合。分別計算moment啊。哪有那麼困難啊 02/24 15:31
怎麼切?怎麼算?對點哪裡做moment? 柱50cm*50cm,偏心25cm,您要如何計算? ※ 編輯: study11 (42.77.48.245), 02/24/2016 15:42:00
h10840206: 內政部網站有規範。印象中歐陽基腳板保護層用7cm。我 02/24 18:48
h10840206: 覺得你的問題書上都有。 02/24 18:48
書上內容似乎有些問題存在,所以才會提出疑惑點請教,請見諒! 後進資質愚鈍,所以每次看書上的內容,對於作者所寫的內容都抱存著很大懷疑性。
h10840206: 真的不行請花點時間看看版上技師上榜文的推薦書,建議 02/24 18:56
h10840206: 花點小錢改變你的唸書方式。 02/24 18:56
去年的新科技師您好!已拜讀過土木板與土木人討論區的各技師上榜心得, 讓小弟獲益良多,也請您在未來的日子裡能不吝嗇指導小弟。 ※ 編輯: study11 (42.77.48.245), 02/24/2016 19:19:18 現在比較納悶的是,若一個基腳版受地盤均佈反力qu, 那我可以假設性 Mu = (qu*s*L^2)/8 嗎? Mu的計算方式才是關鍵性的存在,其實我也疑惑書本上寫法怎麼來的。 ※ 編輯: study11 (42.77.48.245), 02/24/2016 19:33:09
chachabon: 拍謝。。。沒救了。。 02/24 19:41
GuessTH: 書上寫的都是依照規範啊 唉 02/24 23:25
GuessTH: 臨界斷面在柱邊 不是在中間... 02/24 23:26
h10840206: 有點不懂你的問題 而且為啥要「假設」 02/25 00:54
guitar22: 哪裡不懂?因為不確定,所以用假設的方式。 02/25 13:51
g0820413: 看起來 不太行阿 02/25 18:13
h10840206: 你問基腳板極限彎矩,沒有柱尺寸,要怎麼知道哪裡大 02/25 21:22
guitar22: 我不是已經寫上去了嗎? 02/26 00:31
h10840206: 你給基腳板尺寸 沒給中央柱呀 02/26 00:51