大家好 不知道一些問題能不能在這發問 不能的話請告知刪文 1.地梁或大梁與柱相接處 梁主筋是否要全部置入柱主筋內? http://imgs.cc/image/4okxcDP 如上圖,梁主筋有一支沒有放進柱主筋 這是正確的常態做法嗎? 問包商 包商表示如果全部的梁主筋都置入柱筋內 梁箍筋與主筋間距會過大,綁紮後會影響強度 包商說法是正確嗎? 2.http://imgs.cc/image/gKrJM4o 上圖是連接兩支柱的橫向地梁,梁底離大底60公分 照片中梁箍筋的開口彎鉤是90度,不是135度 有法規規定橫梁的箍筋開口彎鉤的角度嗎? 90度符合規範嗎?實務上是用90度或135度? 3.http://imgs.cc/image/93aMQro 上圖是建築師畫的2樓梁的配筋圖 為何上層主筋4支6分,下層3支6分? 一般來說梁的上層受壓,下層受拉 下層主筋應該多於上層主筋,但上層多於下層是什麼用意? 4.二樓梁的上層箍筋,也就是長得跟柱繫筋一樣的輔助箍筋 一邊90度彎鉤,一邊135度彎鉤 置入時要135度彎鉤要一左一右錯開放置 但如果遇到周邊梁 也就是房子外圍4個邊的梁 135度彎鉤是全部朝向梁外側放置比較好? 或是跟其他梁一樣一內一外交錯放置比較好? 請先進幫我解惑 謝謝大家了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.242.145.3 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Civil/M.1457531205.A.126.html
chachabon: 不正確。不正常。地震。不交錯 03/09 21:57
black430: C正解 快叫他改! 03/09 21:59
black430: 大 03/09 21:59
knifechen: 一樓全解了xD 03/09 22:24
chachabon: Po第四個問題的名詞太饒舌。通常直接說樑的箍筋上蓋。 03/10 00:50
chachabon: 或箍筋蓋(臺語)。大家就懂的你指的 03/10 00:50
greensky39: 不好意思提出另個可能性 第三個會不會是反樑? 03/10 11:48
chachabon: 嗯。。反梁。是指施工情況。不是結構力學吧 03/10 13:11
nicetree: 第三個那應該是結構技師,不是建築師畫的 03/10 15:33
lachtchlee: 想太多了 結構技師 建築師會給你畫這個 ? 03/10 17:57
BREAKBEAT: 所以結論是周邊梁位的箍筋上蓋135彎鉤一律朝外就是了 03/10 19:30
BREAKBEAT: 第3的梁配筋圖誰畫的不清楚,是建築師事務所出圖的 03/10 19:32
BREAKBEAT: 上層梁筋多於下層主要是耐震考量嗎?針對P波的上下剪 03/10 19:37
BREAKBEAT: 應力? 03/10 19:38
whiteoj: 筏基地樑如果樑與柱同寬,是要樑包柱嘛QQ? 03/10 22:06
laijacky: 摳啊掛 03/10 23:44
idno: 請問第四個問題的箍筋蓋135隻b外緣的作用是什麼,為何不用 03/15 20:50
idno: 不用交錯? 03/15 20:50
joemc: 因為邊梁最外圍缺失樓板束制 03/16 20:47