看板 Civil 關於我們 聯絡資訊
這個問題我最近也有跟我的朋友討論到, 借用一下B大的照片 ※ 引述《BREAKBEAT (Break Groove)》之銘言: : 1.地梁或大梁與柱相接處 : 梁主筋是否要全部置入柱主筋內? : http://imgs.cc/image/4okxcDP : 如上圖,梁主筋有一支沒有放進柱主筋 : 這是正確的常態做法嗎? 這種狀況在實務上其實是很常見的, 我覺得最主要的狀況是因為"梁柱同寬", 梁柱同寬的話這種情形屢見不鮮, 這樣的情況下,不曉得各位先進有沒有比較好的做法可以參考? 我個人是傾向把柱加大。 另外,推文的W大也有提到我想問的問題,
whiteoj: 筏基地樑如果樑與柱同寬,是要樑包柱嘛QQ?
一樓以上的梁由柱包梁我想這大家應該都沒有爭議, 地梁的部分,尺寸若與柱同寬的話, 我也想過是否可以加大地梁的尺寸,來包柱, 我的想法,力量傳遞的路徑是, 版 -> 梁 -> 柱 -> 地梁 -> 基礎版 -> 乘載層 所以地梁處由梁包柱的做法,不曉得是否可行? 再煩請板上先進不吝予以指正,謝謝。 -- 馬拉松比賽,你從後方緩慢地超越了第二名, 那,你現在是第幾名? [ Ans:______ ] -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.227.101.95 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Civil/M.1457689348.A.9E8.html
black430: 樑箍筋寬度縮小不行嗎? 03/11 17:51
snyderl: 如梁柱同寬,梁邊主筋採閃電型彎折入柱 03/11 18:28
sswatch: 梁柱同寬一般結構圖不是都有寫怎麼處理 03/13 11:09
zuper: 梁箍不用縮小,角支鋼筋應入柱,角落補補強筋 03/17 13:07