→ akuo007: 第一個數字是鋼筋支數 #後面是鋼筋號數 03/16 13:03
→ akuo007: @12表示間距12cm 03/16 13:04
→ valol: 謝謝你~~ 03/16 13:08
推 leov72: 這問題還蠻基本的 03/16 13:08
→ leov72: 梁頂層主筋配5支#7,2支#7, 03/16 13:08
→ leov72: #7直徑是D22 03/16 13:08
→ leov72: #4是箍筋(剪力筋),在梁兩側180公分內配14支,間距12公分 03/16 13:08
→ leov72: 。 03/16 13:08
→ leov72: #4直徑是D13 03/16 13:08
→ valol: 謝謝,好清楚 03/16 13:14
推 chachabon: 讚喔。。。加油。。。 03/16 13:39
推 ke0213: 抱歉樓上大大 冒昧請問 是否有加鐵? 03/16 14:42
推 chachabon: 第二層主筋。非連貫。就是俗稱的加鐵 03/16 16:01
推 ts012108: 應該是正在修RC的大學生我猜 03/16 17:33
→ valol: 樓上猜錯了,我是退伍一年多,也在做土水學徒一年多了,剛 03/16 18:12
→ valol: 好有機會接觸到藍圖就超有興趣,就來多問看看 03/16 18:12
推 leov72: 貫通的主筋,從圖面中間看,頂層3支,底層4支 03/16 18:47
推 julian213456: 剛好我最近也在核對鋼筋綁紮,樓上前輩說得很詳細~ 03/16 23:06
→ julian213456: 順帶一提,通常這個料單在現場比較看得到,通常大學 03/16 23:07
→ julian213456: 生可能反而對這個沒這麼熟 03/16 23:08
推 rnbabc1234: 1.8範圍內不是還有一個15間距的? 03/17 00:02
→ rnbabc1234: m 03/17 00:02
推 aries5420: 加鐵不就加在端部嗎 03/17 19:24
推 z513145229: 中間沒用底層鋼筋補一下( 插霉 )ノ 05/23 19:11