各位前輩 先進大家好 今天末學想請教一下版上各位前輩一些水電配管的問題,懇請各位前輩給末學一些指教 就是目前末學所在的工地,因為水電的配管位置讓末學有種不可思議的感覺,故想請一下 各位前輩,是否這是每個工地常有的事 以下為本工地的一梁柱位置及水電的配管 http://i.imgur.com/YBZBhk3.jpg
試問該水電管路直接配置在梁柱接頭位置,該配管方式是否可行,是否要加補強筋,且因 配管的位置,導致梁柱接頭的箍筋無法蓋其“摳仔蓋”,是否有其他方式可以補強? 另外想請教一下,就是一般梁穿孔的位置,是否是在剪力最小的地方,因常看到水電穿孔 的位置,常在梁柱接頭的旁邊,這是否為常態?梁柱接頭位置不是剪力最大的地方!?且 梁斷面因為水電配管的關係,導致梁斷面並非只有鋼筋跟混泥土,其斷面與當時結構技師 所設計的斷面有所不同,其強度不是會因為水電配管的關係而導致強度有所減少? 因此在這想請教一下各位前輩,在工地除了要看工地的師傅是否有按圖施工外,像是水電 配管的部分,一般工程師是如何看水電師傅配管的位置,雖然知道水電配管或多或少會穿 梁或在柱內,但是否有個標準可以知道那些位置是不行的,除了請結構技師設計時安全係 數拉高一點外,其餘就是要求現場工作人員照圖施作,剩餘的是否還有要注意的地方? 因為末學是才剛進現場的菜鳥,不知道的東西還很多,尤其看過現場後,才知道有很多東 西都會牽扯到結構安全的問題,所以會有許多疑問的地方,懇請各位前輩不吝教導,在此 先感謝回答的前輩們 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.174.144.87 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Civil/M.1458361276.A.FB1.html
sunnywei: 管的位置應該不是現場定的吧,是照著圖作吧....03/19 15:08
sunnywei: 有穿管就做結構補強而已吧 我的一些小觀念 03/19 15:09
idno: 一般私人場水電好像都沒有圖 03/19 16:08
idno: 我指的是管路的配法,當然水電的管路是照平面圖去設置,但 03/19 16:12
idno: 哪裡穿梁哪裡不該穿,我就真的沒有底,因為光是看他穿梁的範 03/19 16:12
idno: 圍,至少都15~30公分,所以才會覺得這樣沒問題嗎?03/19 16:12
laijacky: 不可在樑柱接頭配管 通常配管要在距離柱外兩倍梁 03/19 18:51
laijacky: 深的距離才可以開始配管 這是工程常見缺失 03/19 18:51
liaomy: 透天厝見常見的亂配管 03/19 23:19
建築師看了也只是說要加補強筋而已,所以也很囧,最扯的事他工地都找事務所的繪圖員 看(非土木營建建築相關),非本人來看,覺得有點讓人無言
liaomy: 建築師沒有好好整合 水電只管配他的 結構技師設計完不管 03/19 23:20
如果建築師也管水電的話,倒是可以幫忙解決水電亂配管的問題………
liaomy: 建議做管道間,梁內污水管是否能放入板內??03/19 23:23
※ 編輯: idno (1.174.144.87), 03/20/2016 00:47:37
ayhh: 這看起來也還好,就補強鋼筋就好,倒是接頭用灰色的不知道03/20 02:07
ayhh: 是不是有用跟橘管相同材質的接頭,另外第二個問題有關穿樑03/20 02:09
嗯嗯,那灰色的有接橘管 ※ 編輯: idno (1.174.144.87), 03/20/2016 08:45:56
akasen: 這個配管有很大的問題阿 離柱邊1倍梁深內不得穿孔,超過103/20 09:06
akasen: 倍梁深ψ≦h/6,2倍梁深ψ≦h/3,ψ為管徑03/20 09:08
akasen: 小弟年資淺,水平向配在梁內的管路是第一次見到過 03/20 09:13
我也是第一看到,但老闆完全放任水電自行配管 ,建築師沒在現場看的,所以我才很納 悶這樣真的可以嗎!? ※ 編輯: idno (1.174.144.87), 03/20/2016 11:13:45
slamdown: 老闆說可以就可以,但不要簽名 03/20 18:30
jasonktg: 由照片來評 此處版厚設計為多少?版上有4"糞管及2"排水管 03/24 17:28
版厚15公分
jasonktg: 表示應該有最右側排水管有條件可以走版筋之間~ 03/24 17:33
有條件是指!?
jasonktg: 另外照片看起來為2F版似的~那這台樑就有點像懸背樑?! 03/24 17:36
確實是懸臂梁
jasonktg: 更正 最左側!03/24 17:40
zuper: 樑通常走冷排而已,走2"有點太過了03/25 19:11
請問Z大,何謂冷排?走2”是表示什麼!?可否告知一二!?感謝 ※ 編輯: idno (223.138.236.200), 03/26/2016 00:20:35 ※ 編輯: idno (223.138.236.200), 03/26/2016 00:22:47 ※ 編輯: idno (223.138.236.200), 03/26/2016 00:23:27
jasonktg: 4" 約 10cm +3#(4cm)+保護層 那麼版厚已超過設計 故會加 03/26 00:48
jasonktg: 厚此處版 那麼2"排水管就有條件走版了!03/26 00:48
jasonktg: 另z大的意思 應該是埋管直徑不可大斷面厚度1/3!03/26 00:51
jasonktg: 更正是不可大於1''! 03/26 09:44
我都不知道這些,請問這些是在那邊可以查到相關資料,想說惡補一下這邊的訊息,至少 在下次可以盡量避免,感謝J大的解說,感恩 ※ 編輯: idno (223.138.208.163), 03/26/2016 10:17:49
jasonktg: 鋼筋標準圖說 一般會附在結構圖說內!如果沒有站內信給 03/27 06:34
jasonktg: 您! 03/27 06:34