→ taimu: 裂紋控制? 04/22 09:52
推 spes50140: 屬於溫度鋼筋的一種嗎?小弟正在做的工程裡有一台梁的 04/22 11:53
→ spes50140: 深度為100公分,結構技師也有設計在梁腹使用小號鋼筋 04/22 11:53
推 chachabon: 腰筋 04/22 12:41
→ cd2401: 橫向鋼筋提供圍束力讓剪力裂縫被束制,縱向抗扭鋼筋怎麼 04/22 13:12
→ cd2401: 做得到這種事,而且規範計算扭剪橫向閉合鋼筋強度Tn的時 04/22 13:12
→ cd2401: 候也沒考慮縱向抗扭鋼筋的貢獻,我不認為對剪力有明顯的幫 04/22 13:12
→ cd2401: 助 04/22 13:12
推 cd2401: dowel action 可能有 可是已經含在Vc裡面了 Vn不會再增加 04/22 13:17
推 lifestream: 同意樓上,表層筋抗溫度裂縫,但抗剪功用存疑 04/22 18:14
→ Splendor0905: 根據壓拉桿,這種配置確實對剪力有幫助 04/22 19:04
推 cd2401: 我覺得這些縱向抗扭鋼筋要有幫助形成剪力摩擦筋,a/d要夠 04/22 23:44
→ cd2401: 小,這個斷面看起來撓曲鋼筋配這麼多,梁也很深,應該是 04/22 23:44
→ cd2401: 長跨度的梁才要配這麼大的抗彎強度,不太可能是壓拉桿的 04/22 23:44
→ cd2401: 模型吧 04/22 23:44
→ cd2401: 而且剪力摩擦筋是在節點區,配在梁中間的縱向鋼筋不能當 04/22 23:51
→ cd2401: 拉桿(拉桿應該是由下層主筋提供比較多),對上層壓桿補 04/22 23:51
→ cd2401: 強的應該是梁中跨的橫向鋼筋負責,如果是為了減少裂紋美 04/22 23:51
→ cd2401: 觀比較有可能吧@@ 04/22 23:51
→ susy88kent: 就是腰筋啊... 04/22 23:52
推 cd2401: 不過我也不確定啦,再討論看看吧ㄏㄏ 04/22 23:53
推 cd2401: 要讓腰筋能抑制支承處的剪力裂縫,那伸展長度要足夠才行 04/23 00:37
→ cd2401: ,可是感覺很難,除非做彎勾在柱頭 04/23 00:37
→ Splendor0905: 壓拉桿路徑有經過主筋,也有經過腰筋,黃世建老師 04/24 12:37
→ Splendor0905: 的軟化壓拉桿模型 04/24 12:37
→ Splendor0905: 有利用此概念 04/24 12:37
推 z513145229: 看過蠻多設計會在左右兩側1/4處加強鋼筋,只是效果如 05/23 19:05
→ z513145229: 何並沒仔細諮詢過-_-# 05/23 19:05