推 zirconium: 都符合法規要求下,計算就這麼單純。Manning算不過癮可 04/23 14:32
→ zirconium: 以用Chezy再算一次 04/23 14:32
→ cannas1115: 工地在山坡地不用做水計? 04/23 14:47
推 lovewie: 需注意流速及出水高等法規,另水溝斷面不可大於下游銜接 04/23 15:57
→ lovewie: 水溝斷面 04/23 15:57
推 GNRR: 廠區面積才0.1公頃,流量撐死了也不到0.1cms,不用算啦!你要 04/23 16:37
→ GNRR: 小心的是外水會不會流進你廠區,那才是重點 04/23 16:37
推 reknowledge: I公式是無因次降雨? 04/23 20:41
→ lachtchlee: 10 minutes 是 turtle 嗎 ? 04/24 00:43
→ kenopy: 大區域已有排水溝,這新設廠房由於新設鋪面,上次下雨 04/24 08:43
→ kenopy: 比較高的地方雨水就往我這廠房流(沒往排水溝流可惡) 04/24 08:44
→ kenopy: Cann大講到我的疑慮,很多人都說不用,但我不是很相信 04/24 08:45
→ kenopy: GNRR也講到我的痛處,之前廠房洩水沒做好,上次下雨外水 04/24 08:46
→ kenopy: 就是流進來了,把泥砂也..... 04/24 08:47
※ 編輯: kenopy (114.39.187.65), 04/24/2016 08:52:44
推 ricky5613: 0.1公頃不需水計吧,區外逕流水量若流入區內也要一同 05/04 23:55
→ ricky5613: 檢討,另外集流時間=地表逕流入排水系統時間+上游流到 05/04 23:55
→ ricky5613: 下游時間,不應直接推算,因為坡度波長等皆會影響,一 05/04 23:55
→ ricky5613: 般有開發過的c值我都取0.95,以上小弟淺見 05/04 23:55