看板 Civil 關於我們 聯絡資訊
各位大大安安 最近有聽到一個問題想跟大家討論一下 有一批鋼材(H:300*150*6.5*9mm)鍍鋅膜厚100um以上 到現場後實際測量主要的鋼材均有達到(120左右) 但是加焊的連接版膜厚從50~80um為大多數 連接版和H型鋼是同樣鋼材,是否是表面粗細的問題? 請問是為何會這樣呢?! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.172.179.252 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Civil/M.1462845675.A.67A.html
ire999: 不知道是不是熱浸鍍鋅? 05/10 12:44
COWBOY2: 是熱浸鍍鋅 05/10 19:24
chachabon: 吊放的方式。和接觸時間也有差異。 05/13 22:33