看板 Civil 關於我們 聯絡資訊
※ 引述《kenshiloh (kkkaws)》之銘言: : 第一次土木版發文,請教各位大大們: : 日前地震後小弟檢查家中是否有裂痕 : 發現柱子高樓層(六樓)的地方柱子上方出現少許裂痕蜘蛛網紋,裂痕大小目前以0.5mm筆芯測試,是塞不進去裂縫的,六樓這根柱子裂掉得地方也只有上半部,且此根柱子中間高度部份敲起來有空心感(但不是很明顯)。 : 之前請教過從事土木同學,表示一般柱子受立會是最底下開始,不太會出現高樓層先裂的狀況,他說比較要擔心是一條斜裂或V字型。 : 不過還是有點擔心柱子裂會出問題,想請問版有這樣的話是否要請技師來看。感謝各位 : P.S:目前屋齡20年,為透天七樓。 : 附圖 : http://i.imgur.com/ArJITmL.jpg
: http://i.imgur.com/AyvcQcU.jpg
: http://i.imgur.com/qdl05Xd.jpg
混凝土抗壓強度之破壞,會在【腹部】的地方成45度斜裂縫, 依照柱子來講,你可以每層樓巡視看看,45度的斜裂縫都要很注意, 假設裂縫寬度過大,表示混凝土很可能受損了,抗壓強度會急速降低而無法承載重量, 但是看你這三張照片來說,感覺上不像是45度的破壞性斜裂縫, 倒是滿像是,地震過後【表面】混凝土被震裂了。 表面裂縫,與主體結構45度破壞性裂縫不同; 視覺上若你會感覺到害怕,可以在裂縫處鋪著水泥漿修補,再塗上油漆即可。 這是小弟個人的淺見,有錯請指正。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.78.121.14 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Civil/M.1463466828.A.C88.html ※ 編輯: garmenrider (42.78.121.14), 05/17/2016 14:35:25
Anchorites: 原po 不好意思 小弟還很嫩 不過很好奇 我知道45度的裂 05/17 18:31
Anchorites: 縫是Mhor's Circle所造成的 意即此結構對軸力的抵抗力 05/17 18:31
Anchorites: 不足。不過 為什麼比起其他方向的裂痕 這個方向特別危 05/17 18:31
Anchorites: 險?? 是因為混凝土主要本來就是用來抗壓的關係嗎?不 05/17 18:31
Anchorites: 是很懂~以上敘述要是有任何錯誤都希望能夠指教指教 RC 05/17 18:31
Anchorites: 還沒修過但是對這方面很有興趣 說明越清楚越好 謝謝!! 05/17 18:31
OGCisbad: 混凝土主要是承受壓力沒錯,至於45度裂縫應該是軸力 05/17 18:44
OGCisbad: 所引發的最大剪應力……吧? 05/17 18:44
kenshiloh: 大大可以問一下多大的縫要注意嗎 05/17 18:56
裂縫寬度 3mm~5mm 就要很注意了, 還要看裂縫的深度,是由內部裂到外面;還是表面龜裂,這個也要注意一下。
Anchorites: 樓上 對不起我敘述的不是很清楚 的確是所引發的最大剪 05/17 18:57
Anchorites: 應力 不過因為我想說對整體構建而言 他的確只受到軸力 05/17 18:57
Anchorites: 。但是我主要想問的是 "45方向裂痕最嚴重"的原因 不是 05/17 18:57
Anchorites: "為什麼會有45度方向裂痕", 所以 原因就是如我所說的 05/17 18:57
Anchorites: 那樣嗎? 05/17 18:57
簡單來講,受到地震力,房屋最普遍擺動方式就是【上下】與【左右】搖晃, 上下來講,鋼筋混凝土承受軸壓,左右來講,鋼筋混凝土承受剪力。 假設能抵抗的軸壓σ,而剪力最大的抵抗能力只有0.5σ, 最大剪力達到0.5σ,裂縫會在45度的方向產生破壞的斷裂。
chachabon: 材料力學。有寫。。 05/17 19:01
※ 編輯: garmenrider (42.78.121.14), 05/17/2016 21:06:50 在附註一點,大部分的柱都會連接大梁,不太可能接小梁, 原po內文有板友推文說到這一點。 還有現在很多管道都埋在柱內部了,很少有分承壓柱與裝飾柱。 即使是裝飾柱,也是主柱擴大寬度下去構築的。 ※ 編輯: garmenrider (42.78.121.14), 05/17/2016 21:17:30
kenshiloh: 所以G大這補一補就可以了吼感謝 05/17 22:00
dammmit: 莫爾圓中..Op點與τmax連線就是破壞面~脆性材料肛好45度 05/20 22:09
※ 編輯: garmenrider (42.78.48.170), 05/31/2016 21:17:50