看板 Civil 關於我們 聯絡資訊
目前我所碰到的case,補強案裝阻尼器多以位移型為主, 做側推分析時,阻尼器+原構架的出力與位移曲線跟最後輸出的性能曲線是match的, 畢竟側推分析是屬於(等效)靜力分析, 原則上分析起來跟你用傳統的擴柱、加剪力牆等工法時是一樣的。 但如果今天改由速度型阻尼器進行補強, 請問是否能用跟裝位移型阻尼器時一樣的流程直接做側推分析, 還是要做一些特別轉換處理或疊代? 網路上查到的資料都寫得不是很清楚...... 懇請板上的朋友們幫忙解惑,感恩。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.132.72.82 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Civil/M.1464230408.A.7DB.html
wQQq: 理論上利用側推時性能點的位移,去反求組尼所提供給建築物的 05/27 14:03
wQQq: 阻尼比再疊帶入國震或台科的公式後看PGA有沒有達到你的需求 05/27 14:04