看板 Civil 關於我們 聯絡資訊
各位先進好 小弟承攬了一個公共工程的排水溝整修工程 把既有的排水溝深度及底部洩水重新調整 業主丟了一個問題過來 問我這排水溝能否容納每小時80毫米的雨量 上網查了半天實在不知道怎麼計算 求各位PTT大神幫忙 我該怎麼來處理這問題 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.161.169.128 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Civil/M.1472439350.A.EDB.html
jukeqq: 需要有集水區域面積吧 08/29 11:37
yluser: 工程標還是設計標?如是工程標業主問你就奇怪了! 08/29 11:59
zouzou: 給定集水面積,代曼寧計算 08/29 12:27
simonlowtall: 你在台北市對吧 08/29 12:44
slent67: 排水溝很難做 QQ~~~~QQ~~~~ 坡度弄死的路過QQ 08/29 14:06
Boredguy: 記得算連接管 08/29 20:27
enhao: SWMM 08/30 01:23
enhao: 台北市無誤,78.8mm/hr 08/30 01:24
kenopy: Manning的Q大於CIA的Q 09/01 15:00
onlypurple: 可以參考下水道設計準則 09/03 14:16