作者ccu125 ()
看板Civil
標題[請益] 結構標準圖角隅補強的依據
時間Wed Oct 12 12:33:26 2016
http://imgur.com/a/1Y8sM 如圖
印象中是 L/5<=S/2 取小
只是現在監造問我取小的依據為何 ?
1.假設L=300,S=200
所以是300/5<=200/2,所以是60<=100
我應該是要取 60 ?
2.又假設L=300,S=40
所以300/5<=40/2,所以是60<=20
我應該是要取 20 ?
如果以上都對,
那這個的規範的依據為何 ? 土木401-100之類的 ?
有人知道嗎 ? 謝謝 。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.170.73.75
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Civil/M.1476246808.A.5F9.html
推 poi940402: 你的例子很好,可以這樣解釋,如果取大值,那範例二 10/12 14:32
→ poi940402: 要怎麼做,短向都滿了。那如果他要說範例ㄧ的話,可 10/12 14:32
→ poi940402: 以回他,那就定S/2就好了短向滿鋪,何必在算角鄅補強 10/12 14:32
推 poi940402: 再幫你補個舉例,假設版長短一樣500*500,套用S/2那 10/12 14:48
→ poi940402: 就整片樓版滿鋪了,道理何在? 10/12 14:48
→ ccu125: 這變成用結果來解釋原因,我想知道的是這樣設計的原因 10/12 22:59
推 deejayken: 接近角落的地方應力越集中 10/13 17:11