看板 Civil 關於我們 聯絡資訊
※ 引述《ccu125 ()》之銘言: : http://imgur.com/a/1Y8sM 如圖 : 印象中是 L/5<=S/2 取小 : 只是現在監造問我取小的依據為何 ? : 1.假設L=300,S=200 : 所以是300/5<=200/2,所以是60<=100 : 我應該是要取 60 ? : 2.又假設L=300,S=40 : 所以300/5<=40/2,所以是60<=20 : 我應該是要取 20 ? : 如果以上都對, : 那這個的規範的依據為何 ? 土木401-100之類的 ? : 有人知道嗎 ? 謝謝 。 -----------這是圖說來源依據----------- 依梁結構混凝土設計規範第6.4.6節規定 「版支承於梁,若梁與版之撓曲勁度,以防止斜向龜裂發生。 由以上規定可知角隅補強筋係以梁所區隔之小版決定 比值a=(Ecb*Ib / Ecs*Is)>1, 則版之外角隅處應加置角隅補強鋼筋(內角隅則無規定), 但仍須符合角隅補強筋應置放在每個方向距角隅L/5長向跨度範圍內。 惟若版之長邊與短邊之比值大於2.5倍時, 版之行為接近單向版之行為,但在角隅處仍為雙向行為, 故單向版之外角隅處仍須配置角隅補強筋, 惟當 長邊 L之1/5 大於短邊 S之1/2 時, 補強範圍應可不必大於短邊 S之 1/2 。 角隅補強筋建議採二組鋼筋與版邊平行配置, 以避免多層鋼筋重疊配置致有效深度不足且混凝土搗實不易而使補強效果不彰。 ======but======這才是重點=====不要去冰的啊==== 但是規範規定補強的範圍都是 L/5(不管長短邊) 但是~~萬一如果不小心 L/5 > S 怎麼辦呢..... 不管~~那就跨過去鄰版....(某個查核委員說的!) 你有興去可以去看100.7的混凝土結構設計規範! (或 91.7 結構混凝土設計規范 都一樣) 100.7的有畫出圖6.4.6.... =====FIANL===== 你的標準圖是公會提供的.... 協助製作標準圖的都是一些大技師..... 然後這裏跟規範不一樣... 但這個不改有關係嗎??? 其實有發現的也沒幾個技師知道.... (噓.....你千萬不要跟監造講~~因為他鐵定不懂... 這個東西給監造知道~~ 他會睡不著...) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.168.71.67 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Civil/M.1476353940.A.93D.html
ccu125: 感謝 Q 大指導 ~ 這兩天問了幾個技師 ~ 有的說是經驗公式 10/15 00:25
ccu125: 差點就用經驗公式去解釋了 @_@ 10/15 00:28