混凝土以2350為設計單位重, 實測為2380,這樣米數是多還是少啊? 有專業人士可以解答嗎? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.205.136.141 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Civil/M.1478231017.A.46D.html ※ 編輯: zz8826319 (180.205.136.141), 11/04/2016 11:44:13
mitchness: 體積變小 密度才會變大 11/04 12:02
zz8826319: 米數在混凝土界=立方公尺 11/04 12:18
poi940402: 單位重不是指1單位體積(1立方米)下的重量嗎? 11/04 12:19
zz8826319: 回樓上的:沒錯 設計是2350公斤 但實際測得為2380 11/04 12:24
zz8826319: 拌出來重量變重了 11/04 12:25
poi940402: 那就是體積相同呀(都是1立方米) 11/04 12:25
leov72: 實際混凝土重量會比設計重量還重1.27% 11/04 12:26
zz8826319: 重量變重 體積也跟著變大? 11/04 12:36
poi940402: 都跟你說體積一樣了,多30公斤真的不多,混凝土中的級 11/04 12:45
poi940402: 配料加了密度高的級配石子,變重是正常的,對強度而言 11/04 12:45
poi940402: 是好事,反之單位重不夠才是你要注意的 11/04 12:45
poi940402: 當然單位重過高也不是好事(增加自重),樓上已經有說 11/04 12:48
poi940402: 實際配比會比設計高ㄧ點了呀 11/04 12:48
lachtchlee: 誤差才1.28% 又不是蒸蛋糕 11/04 12:55
admirer: 你自己都說實測單位重2380了 還在問米數變多還變少是哪招 11/04 12:59
admirer: 只測單位重沒辦法抓體積增減的 而且預拌混擬土又不是在 11/04 13:04
admirer: 實驗室調藥劑 不可能每車都拌出設計值 誤差在規範內就好 11/04 13:05
lachtchlee: 在工地叫一百方的料 結束時多了一方 老闆要罵或誇你 ? 11/04 13:42
poi940402: 我覺得原PO沒搞清楚單位重的意思,才會一直有問題 11/04 13:52
ire999: 粒料篩分析有誤差值 地磅也有1%誤差值的允收 11/04 13:53
knifechen: 你實測不是都一米嗎?一方重量增減一點不是很正常嗎… 11/04 14:38
GIMIbutter: 通常現場灌漿只會在意來的,(料單)的米數是否足夠 11/12 01:49
GIMIbutter: 而料單上的米數是來自預拌廠的磅秤,並且除以設計密 11/12 01:50
GIMIbutter: 度 11/12 01:50
GIMIbutter: 因此,如果實際密度比設計密度還高,那車子裡面的米 11/12 01:51
GIMIbutter: 數確實會比實際少 11/12 01:51
GIMIbutter: 通常,灌100立方米以上,才會慢慢發現有少 11/12 01:51
GIMIbutter: 然而密度誤差不會是主要的誤差,因為從生產到現場,會 11/12 01:52
GIMIbutter: 有很多的誤差。 11/12 01:52
GIMIbutter: 因此,克服這個誤差,應該是來自交際能力,爭取足樣 11/12 01:53
GIMIbutter: 的混凝土 11/12 01:53