看板 Civil 關於我們 聯絡資訊
[前言] 小弟家住宜蘭溫泉區,102年時距住家約50公尺處有五星級飯店興建, 其地下室開挖面積1825平方公尺,開挖深度18.3公尺, 施工期間配合點井工法,抽水深度36公尺。 溫泉抽水井深100多公尺 施工時,周遭100多公尺內的居民,溫泉水溫降低、水量變小或無水; 當地居民之抽水井多為幾十年前就在使用之淺井,深度小於30公尺。 經陳情後,建商接臨時水管供應周邊居民熱水。 施工期間,縣府有在基地周邊設觀測井,經這幾年下來, 水位有回升,部分水溫有回溫(但達不到過往熱度)部分無 但是,居民抽出的一樣是冷水、水量小或無水。 依溫泉法相關法規,開發、建造、供取事業過程中, 如顯著影響溫泉湧出量、溫度、成分或其他損害公共利益之情形, 都可以限制或廢止其開發或經營許可等。 [問題] 現在飯店已近完工,建商將要撤場,但居民自有水井一樣無熱水可用, 當地一般百姓需證明該飯店確有「顯著影響溫泉湧出量、溫度、成分 或其他損害公共利益之情形」。 [個人想法] 該地下室建物如同一座地底水壩,依流網圖的概念,地下水滲流路徑(流線)變長, 地勢低的地方水壓降低(等勢能線),加上飯店100多公尺深的抽水井, 造成周遭地區既有溫泉井皆受影響,並無法恢復。 [請益內容] 請教各位工程先進,在工程專業及法規上, 是否有其他想法可以說明該飯店造成影響之可能性? [感想] 當地居民無生活熱水可用,冬天洗冷水澡,外來飯店及遊客享用在地溫泉。 裝電熱水器不符合社會公平正義 而且溫泉區大多數的房子並無預留熱水器的安裝處 以前生活習慣就是使用溫泉井 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.228.105.99 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Civil/M.1479429104.A.62F.html ※ 編輯: koalahao (61.228.105.99), 11/18/2016 08:34:40
lachtchlee: 給個提示 影響半徑 R 且流量 Q = K dh/dr 2 PI r h 11/18 09:02
lachtchlee: 去狗一狗 影響半徑 11/18 09:03
zax1271621: 你說的溫泉法 我看是寫"得"所以大概是不會罰啦去吉看 11/18 10:22
zax1271621: 看 11/18 10:22
zax1271621: 所以怕洗冷水澡就裝電熱水器吧 11/18 10:22
keydata: 飯店地下室深18公尺是開挖深還是連續璧? 11/18 11:07
※ 編輯: koalahao (61.228.105.99), 11/18/2016 11:09:35 ※ 編輯: koalahao (61.228.105.99), 11/18/2016 11:13:40
cyher: 請個水利技師幫你評估看看是否有影響會比較好? 11/18 13:19
lachtchlee: 你的個人想法是錯的 影響半徑 R 才是關鍵 11/18 13:58
koalahao: 影響半徑R不是要用L排列的觀測井推估嗎? 11/18 14:06
koalahao: 現在蓋完地下室還沒抽~附近居民就都沒水了~以後抽更慘 11/18 14:07
lachtchlee: 挖了一百米的井 一定有試抽 是你你敢不試就先完成結構 11/18 14:19
koalahao: 我意思是地下室施工及完工後,居民都沒水,飯店還沒開始 11/18 14:28
koalahao: 營業就如此,未來更別指望水量水溫回復 11/18 14:30
osir: 建技規範ꄨ解8.3-3)應該也可以算看看,R=3000*S*√k,R:影 11/19 00:17
dammmit: 礁溪凱X!? 11/19 21:32
lachtchlee: 該飯店造成影響之可能性 當然已受影響 不然水溫 流量 11/19 22:33
lachtchlee: 都走了樣 變了調 地下水文顯然已被地下結構體改變了 11/19 22:36