推 doctorwang: 你有養護嗎 11/22 21:53
→ lachtchlee: 水灰比太高 ! 總長多長 ? 設伸縮縫了嗎 ? 11/22 22:01
推 doctorwang: 很明顯就是水泥乾裂啊 沒養護本來就會這樣 土牆還好啦 11/22 22:17
→ doctorwang: 倒了也沒差 11/22 22:17
→ bananapapapy: 剛做好一星期 有伸縮縫 總長110米 11/22 22:27
→ bananapapapy: 預計要在往上做圍牆 1米8高 11/22 22:28
→ bananapapapy: 請問樓上大大養護的意思是? 11/22 22:29
→ lachtchlee: 基本上不會倒啦 就是看起來不爽 養護去狗一下澆水降溫 11/22 22:38
→ bananapapapy: 所以本身結構不會影響以後的主基地吧? 11/22 22:41
→ bananapapapy: 那請問是水泥業者的問題嗎 11/22 22:42
→ bananapapapy: 我土牆緊臨是30cm的水溝…… 11/22 22:43
→ lachtchlee: 水灰比太高 ! 灌漿時水加太多 混凝土強度相對會變小 11/22 22:45
→ poi940402: 看照片感覺是水泥砂漿灌模板的,因為有模板擋鐵但是完 11/23 01:06
→ poi940402: 成面(牆面)是砂漿的樣子,如果是這樣基本上就是如上面 11/23 01:07
→ poi940402: 推文所說的,水灰比太高,表面顆粒很細代表有浮水情況 11/23 01:10
→ poi940402: 而且水泥砂漿灌的牆度不足,導致延著鋼筋、模板擋鐵一 11/23 01:11
→ poi940402: 路往下裂開,基本上這個結構算是失敗了。 11/23 01:12
→ poi940402: 會說失敗是指第一張照片喔!如果只有一處這樣就還可以用 11/23 01:15
→ poi940402: 但是之後地震或是有重壓(如重車路過)會從第一張照片處 11/23 01:17
→ poi940402: 破壞 11/23 01:17
推 doctorwang: 你的土牆很明顯沒經過設計亂蓋的 鋼筋只有一排就算了 11/23 07:35
→ doctorwang: ,又沒有上下層交叉錯列,看起來其中一側的有效深度不 11/23 07:35
→ doctorwang: 到5cm,你確定要在上面蓋1.8m的圍牆嗎?另外還要二次 11/23 07:35
→ doctorwang: 施作圍牆怎沒打毛?這樣交界面根本沒結合好,混凝土剪 11/23 07:35
→ doctorwang: 力強度趨近於0,指靠零零落落的幾隻鋼筋撐著,我覺得 11/23 07:35
→ doctorwang: 太扯了 11/23 07:35
推 doctorwang: 混凝土裂成這樣 也沒所謂的保護層了,鋼筋遲早銹光光 11/23 08:11
→ doctorwang: ,配合混凝土剪力強度非常低,交界面會有明顯的弱面, 11/23 08:11
→ doctorwang: 弱到小地震就會倒的程度 11/23 08:11
→ bananapapapy: 感謝各位大大解惑 這東西真的好專業 11/23 12:56
推 Liking: 這什麼爛工程 11/23 17:51
推 a1005100: 沒先打pc嗎? 11/24 19:51
→ a1005100: 你鋼筋這樣放不如乾脆放鋼絲網 11/24 19:51
推 skyprayer: 為什麼底下看起來有空洞? 底土夯實這項工序去哪了? 11/25 01:25
→ skyprayer: 看錯 看俯視圖還以為這是打底...... 11/25 01:27
推 aries5420: 工藝課的作業? 11/25 11:57