小弟不才 看課本往往看不是很懂 要搭配題目以後才能比較了解 但是這種題目剛好手邊沒有類題 想請問第(b)小題 我知道公式必須代 simple support的撓曲握裹檢核 ld < Mn/Vu + la 但是我不知道Vu跟la要怎麼求? Vu不是設計剪力嗎? 題目裡面有給設計剪力?? 應該只能算出Vn不是嗎? la又是什麼?? 反覆看了406-100多遍依然不通 另外希望可以解釋一下撓曲握裹 到底在在檢查什麼(物理意義) 小弟感激不盡 謝謝!! ----- Sent from JPTT on my Asus ASUS_T00P. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 115.82.105.11 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Civil/M.1483792714.A.09D.html
julian213456: Vu是結構分析的範疇,記得要取對位置,有給wc了 01/07 21:29
julian213456: 啊,好像沒有單位重,不過好像是要背的東西 XD 01/07 21:30
Splendor0905: 這種問題出去問別人照理是要收費的 01/07 22:40
Splendor0905: 而且不是用你講的公式解(b) 01/07 22:45
abibas5566: 撓曲握裹我在學校課程還真得沒學過,不過上網查就可以 01/07 22:53
abibas5566: 得到相關資訊 至於Vu 是畫剪力圖去求的 01/07 22:53
Splendor0905: 是1.3*Mn/Vu+La>=Ld 01/07 22:54
Splendor0905: Vu跟跨度有關.所以你答案應該寫跨度多少以上OK. 01/07 23:04
Splendor0905: 多少以下不行 01/07 23:04
iorinick: 應該是寫成 Vu多少以下可以 01/07 23:12
BonJovi1983: 不需要管Vu多少,或者跨度多少,梁有柱採彎鉤, 01/07 23:41
BonJovi1983: 梁無柱,錨定長度距外緣4~5cm的距離。 01/07 23:43
BonJovi1983: 過中心線預留保護層厚度 01/08 00:00
Mothman: b小題完整一點的說法是檢討撓曲剪應力對鋼筋握裹之影響, 01/08 12:05
Mothman: 避免在端部或是剪力較大處發生局部握裹失敗。彎矩最大處 01/08 12:05
Mothman: 鋼筋受拉力時檢討的拉拔握裹應力或稱握裹長度ld。檢討的 01/08 12:05