推 rnbabc1234: 不懂想問的是什麼…… 02/22 23:01
推 limit36: 版筋,設計圖水平筋在外,垂直筋在內 02/22 23:11
→ limit36: 但是實際綁鋼筋的方式顛倒,水平筋在內,垂直筋在外 02/22 23:12
→ limit36: 這個應該是剪力牆,或者是承重牆 02/22 23:13
→ limit36: 牆內鋪設管道,要固定牢固,灌混凝土的時候才不會走位 02/22 23:15
→ limit36: 紅色圈圈沒啥意思 02/22 23:15
→ limit36: 感覺就是整體的版筋弄反了 02/22 23:16
→ limit36: 至於對結構上是否有影響,就請版上前輩回答了 02/22 23:19
→ o7u7n: 但圖面上不是有畫勾勾,他怎沒勾? 02/22 23:20
→ o7u7n: 而且開口角落有斜45度的鋼筋,約100cm,綁到兩層,導致縫很 02/22 23:23
→ limit36: 你的圖哪裡有勾勾? 02/22 23:26
→ o7u7n: 小,但圖面上沒有畫這個,鋼筋間格太小現在怕灌漿縫過不了 02/22 23:26
→ limit36: 版筋不需要錨定,只有角偶處L/4範圍要補強筋 02/22 23:27
→ funnyguy: 沒做斜45度的補強筋 那你窗戶角隅等著裂 02/22 23:29
→ o7u7n: 感謝解惑,我指的勾勾是圖面上標示的固定筋 02/22 23:29
→ limit36: 你的空間足夠灌混凝土了 02/22 23:30
→ limit36: 柱有人會用繫筋固定,但是版筋好像沒人在用 02/22 23:33
→ limit36: 版、牆一般使用的是補強筋 02/22 23:33
→ o7u7n: 感謝解答,鐵工意思是說有用了寬止筋,固定筋,繫筋可不用 02/22 23:52
推 rnbabc1234: 寬止筋跟繫筋的意義不同吧……? 02/23 00:08
推 limit36: 寬止筋:主要是控制牆筋的位置 02/23 01:09
→ limit36: 實際上並有沒有綁紮在內部而形成結構體 02/23 01:11
推 abcdDBG: 明明就是牆壁哪裡來的版筋......Y 02/23 21:54
→ abcdDBG: 寬止筋跟固定筋的問題之前有討論的文章,請見本版9610篇 02/23 21:55